Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #7 kdy: 22.12.2021, 22:01 » |
|
Trvalé sledování - napěťové relé s galvanicky odděleným vstupem od napájení, měřicí svorky zapojit mezi L a PE, napájecí mezi L a N. Například relé HRN42 má vstupní odpor 2,12 MΩ, to je přídavný unikající proud 100µA, předřazený chrániič to ani nepozná. A nastavit spínací úroveň napětí na dolní toleranci sítě. Přeruší-li se PE, relé odpadne na podpětí, výkonovým kontaktem je možné L do zásuvky odpojit. Ale vlastní spotřeba relé 6W/24h/365dnů dělá za celý rok 53kWh... dnes v DPI ? Kč.
Krátkodobé testování - vadaska mezi PE a L. Některé typy (ZN1) tímto způsobem otestují i předřazený chránič 30mA.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 23.12.2021, 08:12 » |
|
Podľa môjho trvalý monitoring ochranného vodiča zas nie je len o jeho spojitosti v normálnom stave keď je na ňom 0V a 0A, ... Do jeho normálnej prevádzky ale treba zarátať aj skratové prúdy v kA a prepätie v MV....šak to je tiež normálny stav ochranného vodiča.. Bezpečné odpojenie pri prerušení možno je brnkačka,... no zvládnuť zároveň bezpečne aj trvalú prevádzku monitoringu v situáciách keď ochranný vodič už „ochraňuje“, asi bude chcieť spôsoby ktoré normy neriešia... A náklady,?..tie budú kapitola sama o sebe,...na kus drôtu ku zásuvke...
Podľa môjho tvorcovia noriem o tomto riziku veľmi dobre vedia, a vynechanie ochrany proti prerušeniu spojitosti ochr. vodiča z mnohých technických dôvodov zaradili do prípustných rizík... Nič a nikto nie je dokonalé,.. a aj TN-S má svoju hlavnú nevýhodu...
A tak na dostatočnú bezpečnosť musí stačiť správny návrh, správna montáž, revízie, správna obsluha a predpísané používanie EI... A v takých domácnostiach kde sa periodické revízky nerobia, ..., tam je už dneska všade chránič, no a jeho testovanie podľa návodu musí na bezpečné overenie spojitosti PE stačiť,..keď nevypne, tak nielen návod, ale hádam aj zákon káže laikovi volať elektrikára...
Koniec koncov, prerušený PE je predsa prvá porucha pri ktorej ešte musí byť EZ podľa základného pravidla bezpečné..
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 23.12.2021, 13:12 » |
|
Ale když se bude jednat o využívaný okruh s připojenými zařízeními a PE bude napojeno kromě rozvaděčové přípojnice PE taky na vnější kryty těchto zařízení/strojů, které se mohou dotýkají fyzicky země (podlahy), nebo jsou dokonce pospojené s topením atd, tak se potenciál PE udrží stále na hodnotě blízké místní 0 ne? Takže přerušení PE bude působit falešně stále dobře.
Kromě toho, záleží jak je pružná síť, ale na L vůči N, resp PE může přirozeně klesat napětí o řádově 5-10% aniž by se jednalo o závadu, nezpůsobí tohle falešné poplachy na tomto napěťovém relé?
Onen zásuvkový okruh byl uveden jen pro názornost, ve skutečnosti bude napájeno spec. zařízení, u kterého nelze právě kontakt se zemí vyloučit, právě proto jsem se obrátil na zdejší odborníky.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 23.12.2021, 18:26 » |
|
Onen zásuvkový okruh byl uveden jen pro názornost, ve skutečnosti bude napájeno spec. zařízení, u kterého nelze právě kontakt se zemí vyloučit, právě proto jsem se obrátil na zdejší odborníky.
K tomu aby se ti dalo dobře poradit, je potřeba mnohem více technických informací. Existují například relé monitorující unikající proud a ta by se ke tomu také možná mohla nechat využít. Asi bych začal tím, že bych prozradil o jaké speciální zařízení se jedná a základními technickými informacemi okolo. Bez toho se dá jen střílet naslepo a ne seriózně radit.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 15.01.2022, 19:42 » |
|
Nedávno som sa o takýto monitoring zaujímal aj ja. Našiel som výborné riešenie od firmy Newson Gale, volá sa Earth-Rite. https://newson-gale.com/ranges/earth-rite-range/Primárne je určené pre Ex prostredie. Cena pre 8 sledovaní (uzemňovacích bodov) je cca 10 eurolitrov. Takže, záleží na aplikácii a požiadavkách zákazníka. :-)
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #16 kdy: 15.01.2022, 19:56 » |
|
D íky za zprávu, zajímavý materiál, hlavně pro rozšíření obzorů. Cena je poněkud horší, mnoho zákazníků si to asi nepořídí, zejména v našich končinách.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|