Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
Milan Hudec:
Zjednodušeně:
Zásuvkový obvod TNC-S, vybaven PCH, potřebuji kontrolovat PE vodič na konci ohledně jeho přerušení.
Peter Lovacký:
Sledovanie postupne narastajúceho simulovaného unikajúceho prúdu do PE na meráku nestačí?...
Myslím tak, že keď je PE prerušený tak unikajúci prúd nemá jak narastať, a molo by to byť na displeji vidno...že test PCH neprebieha tak jak má...
Jak to merák vyhodnotí neviem, ešte som to neskúšal,... a v praxi sa mi to zatiaľ ešte nestalo..
Jirka Š. Svejkovský:
Není od toho údaj o dotykovém napětí? Pokud přeroste těch 50V, PE asi nebude v dobré kondici.
Milan Hudec:
Myšleno hlídat 24/7 a při "přerušeni" odpojit obvod, ale to už bude brnkačka.
Jirka Š. Svejkovský:
Horníci na něco podobného měli kanárka.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana