Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
Jiří Schwarz:
Rozváděčová skříňka na omítku (OEZ DistriTon, ale to není důležité, zajímá mě to obecněji)
Výrobce na ni uvádí IP40
Kdosi z toho vytvořil rozvaděč, na štítku také IP40
Pak to někdo namontoval, nahoře jsou díry pro přívod a některé vývody, jsou tam PG průchodky.
To je jasné.
Ale z boku je "díra" pro další kabely. A tady mám dilema. Kabely vstupují do plastové lišty (80x40mm svisle, rovnoběžně se stěnou rozvaděče), Je možné tu lištu brát jako doplněk rozvaděče, který u toho rozvaděče zajistí stupeň krytí IP40, když mezery vedle kabelů by nevyhověly ani pro IP3x?
Milan Hudec:
To je takový ten případ, kdy se z 99% asi vůbec nic nestane ale zároveň je to ze 100%špatně.
Peter Lovacký:
Keď na tú dieru neexistuje ani typová ani kusová skúška pôvodného výrobcu, tak sa v podstate jedná o poškodený výrobok...a už s neplatnou dokumentáciou. .
No a ďalej je to už len na revizákovi, že jaký „C“ nedostatok tej diere priradí, a jaké opatrenia pre ďalšiu prevádzku navrhne...
Zdeněk Dančák:
Berte to jako názor technika, který vám dává náměty na zamyšlení, nikoliv názor elektrikáře - tím nejsem.
Důvody, proč k tomu můžete dát negativní stanovisko máte. Návod výrobce to nepovolil, nepovolený zásah do konstrukce ... byl to pitomec, tečka.
Ale pokud byste to chtěl vidět naopak, pokud vám jde o to splnění IP40, tak IP4x má chránit před nebezpečným dotykem nástrojem větším jak 1mm. Myslím, že i když se budete hodně snažit, tak se vám to nepodaří (nebezpečný dotyk), vnitřní uspořádání vám to neumožní, pokud je vnitřní uspořádání alespoň trochu rozumné a nenacházejí se tam obnažené fázové přípojnice, což nepředpokládám (ověřit, vyzkoušet). Pokud si budete chtít ublížit, tak mnohem snáz můžete takovým nástrojem propíchnout/proříznout izolaci kabelu, případně jej bez nástroje vyrvat i se skříní, nebo si rozvaděč otevřít ..kdo chce, způsob si najde. Ale náhodně si ublížit je dle mého názoru nereálné.
No a ochrana před vniknutím drobných předmětů. Může dovnitř vniknout drobný předmět, větší než cca 1mm, asi ano, ale může to mít vliv na činnost zařízení uvnitř? ... Pokud pod otvorem nebudou mechanické prvky (jističe atd), do kterých se to bude sypat, nebo přípojnice, která by chemicky reágovala s nasypanou drtí, tak se domnívám, že pokud rozvaděč alespoň jednou za čas zkontroluje RT, a případnou nasypanou hromádku vymete, tak to také může být OK. Pokud by tam toho bylo při další kontrole moc, tak zakázat provoz. Prach dovnitř vnikat může, to IP 40 umožňuje, takže s nějakou sterilitou se neuvažuje, tj. nějaký binec je tolerován .
Spíš bych ověřil, zda pro dané prostředí vlastně IP40 postačuje, aby to nebylo nějaké EX prostředí, ocelový prach, atd..
Možná bylo vhodné posoudit oteplení vodičů, je to už slušný svazek. Věřím, že škarohlíd by v tom viděl problém a kvůli celkovému součtů max oteplení jednotlivých kabelů by to zamítl..nebo se tvářil, že to nevidí. Nicméně z hlavního jističe a zapojení (neznám) lze spočítat jaké max souběžné zatížení tam může být.
Největší obavy bych měl o mechanickou odolnost skříně, to vyříznuté okýnko je docela slušné oslabení a příliš ostré rohy mohou fungovat jako vrub, od kterého se to může štípnout. Přechod kabelu přes hranu také nic moc, navíc trochu páčí na tu stěnu. Jsou kabely alespoň fixovány proti pohybu?
Jak jsem uvedl, berte to jako náměty pro zamyšlení. Nejsem elektrikář.
Rozmahel Vladimír:
Trochu nerozumím dotazu. IP 40 je krytí při zavřených dveřích.