Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
Miroslav Vorel:
Zákazník si objednal několik elektroměrovýc h rozvaděčů PEJ do vchodu panelového domu. Dodatečně požaduje ještě umístění deonu v přízemním vstupním elektroměrovém rozvaděči sloužícího pro total stop celého stoupacího vedení pro všechna patra. Hodnota jmen. proudu certifikovanéh o rozvaděče je do 100A. Deon má ale nadproudovou spoušť požadovanou 250A. Je tedy předřazen všem patrům včetně přízemí. . Lze deon umístit do tohoto rozvaděče a za jakých podmínek? Revizní technik to nechce potvrdit, jelikož typové rozvaděče mají In do 100A a certifikovány byly v EZÚ Praha jen s jističi před elektroměrem bez deonu.
Jiří Schwarz:
Ta hodnota 100A platí pro ten rozvaděč, kde má být ten Deon?
Pokud je rozvaděč certifikován pro In 100A, tak je třeba aby byl buď na vstupu omezující jistící prvek, nebo byl přívod pro rozvaděč již jištěn max. 100A
Pokud bude mít přívod jištění vyšší, je to špatně a je úplně jedno jestli tam bude nebo nebude nějaké Deon
Jirka Š. Svejkovský:
A co vyhodit tu nadproudovou spoušť a udělat z toho vypínač? Jako T-STOP bude fungovat dál a přestane dráždit revizního technika.
Miroslav Vorel:
Citace: Jiří Schwarz 08.12.2021, 11:19
Ta hodnota 100A platí pro ten rozvaděč, kde má být ten Deon?
Pokud je rozvaděč certifikován pro In 100A, tak je třeba aby byl buď na vstupu omezující jistící prvek, nebo byl přívod pro rozvaděč již jištěn max. 100A
Pokud bude mít přívod jištění vyšší, je to špatně a je úplně jedno jestli tam bude nebo nebude nějaké Deon
Vstupní jištění je 4x 25B/3.
Možná jsem se špatně vyjádřil. Rozvaděč je elektroměrový. Má 4ks jističů 25B/3 na přívodech před elměry. Tedy In rozvaděče pomineme-li soudobost je 100A. Běžně je na přívodu od HDS s nožovkami stoupací svorkovnice, kde nepřerušeně jde kabel do dalších pater s podobnými elměrovými rozvaděči. In rozvaděče je vždy 100A, ale proud stoupacího vedení je v přízemí nejvyšší a přesahuje určitě 100A. Umístění deonu v přízemním rozvaděči je pouze navíc a je SPOLEČNÝ pro celé stoupací vedení a tedy je předřazen VŠEM elektroměrovým rozvaděčům!
Slouží jako Totalstop. Jediné, co lze podle mne vytknout , že je navíc - výkonová ztráta( max) dle katalogu Modeionu celkem 54W při zatížení deonu 250 ampéry. Proč by měl být nějaký problém? In rozvaděče přece je stále jen 100A vlivem vstupních jističů před elměry.
Jiří_Hrubý:
Pohybuje te se v neměřené části. Je se záměrem totalstopu obeznámen distributor a bude jeho provedení odpovídat PP?
Divil bych se, kdyby tohle nebyla první věc, na kterou RT, jako odborník poukázal.