Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
Juraj Rojko:
Pochybuji, že vám po devíti letech odpoví. ;)
Patrik Dedík:
PEN u hlavneho domoveho vedenia min prierez 6. A preco v dome je min 10? Ved aj to je podla mna domove vedenie. Mozete mi to vysvetlit?
Jiří Schwarz:
Přerušení PEN je velmi nebezpečný stav. To tady snad nemusíme po X-té probírat.
Takže to je jeden z důvodů, proč se PEN tahá tak silným vodičem, kde už je poškození, přerušení minimalizováno .
Vyjímka na 6mm2 se využívá v části, která je zaplombovaná, tedy je tam menší pravděpodobnos t poškození, a dále ta vyjímka vyšla v době, kdy jak norma, tak zákon požadují jisté provedení elektroinstala ce a PEN by měl být uzemněn, spojen s HOP (EPS, MET,...)
A pro koncové vedení PENu by se ta vyjímka použít už neměla.
Patrik Dedík:
Citace: Jiří Schwarz 09.03.2016, 20:08
Přerušení PEN je velmi nebezpečný stav. To tady snad nemusíme po X-té probírat.
Takže to je jeden z důvodů, proč se PEN tahá tak silným vodičem, kde už je poškození, přerušení minimalizováno .
Vyjímka na 6mm2 se využívá v části, která je zaplombovaná, tedy je tam menší pravděpodobnos t poškození, a dále ta vyjímka vyšla v době, kdy jak norma, tak zákon požadují jisté provedení elektroinstala ce a PEN by měl být uzemněn, spojen s HOP (EPS, MET,...)
A pro koncové vedení PENu by se ta vyjímka použít už neměla.
Dakujem za vysvetlenie, ale aj tak je to podla mna blbost ved aj ten kabel co ide do zaplombovanej casti sa moze tak isto poskodit ako ten co ide odtial. Sposob ulozenia, vedenia atd. Cize kabel, ide v zemi na privod do garaze je ulozeny ako ma byt tak preco tam nemoze byt 6 ale 10? Ved v tej zemi sa mu nema co stat este ked bude v chranicke. S tym kablom uz nikdo nic robit nebude. Nechapem tomu (norm)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Patrik Dedík 09.03.2016, 20:16
Nechapem tomu (norm)
Neřešte to, prostě to přijměte jako fakt. Jako mi všichni.