Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
Hradil1:
Elektrikáři mi udělali částečně (něco zůstalo staré dvoudrátové) nové rozvody v bytě (kuchyň a koupelnu) a zároveň nový hlavní přívod z chodby kde mám elektroměr do nového rozvaděče v bytě dvěma drátama v kabelu prý CYKY černý a žlutý/zelený o průřezu 4mm2.
Je to tak správné?
Jiří Hrábek:
V případě, že máte před elektroměrem jednofázový jistič max. 25A a v bytovém rozvaděči je žlutozelený PEN vodič rozdělen na PE a N a bod rozdělení přizemněn, je vše v pořádku.
Ale osobně bych preferoval kabel o větším průřezu vodičů, jako rezervu do budoucna.
Petr Mužík:
Minimální průřez vodiče PEN u hlavního domovního vedení je 6mm Cu a 10mm Al průřezu.
viz. ČSN 33 2000-5-54 změna Z3 (nemám ji bohužel u sebe, ale později dopíšu přesný článek)
Jinak PEN 10mm Cu a 16mm Al.
Jaroslav Hasala:
Přívod z elektroměrovéh o rozvaděče do podružné rozvodnice CYKY 2Bx 4 - to rozhodně v pořádku není a každý normální revizní technik to musí napadnout.
Je nutné dodržet minimální průřez vodiče PEN, tak jak psal p. Mužík.
Jiným řešením by bylo rozdělení PEN už v elektroměrovém rozvaděči, potom by stačil kabel CYKY 3Cx 4, je ovšem otázkou, jestli je to možné, jednak by vnikl problém s tím, kam připojit PEN vodiče od stávajících dvoudrátových okruhů a dále, některé rozvodné závody se rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči brání (co vím, tak PRE určitě).
Osobně bych asi použil kabel CYKY 5Cx 6, zvlášť pokud by nešlo o nějakou větší délku kabelu. Prozatím by byly použity jen dva vodiče, zeleno/žlutý a hnědý nebo černý, později (až bude rekonstruována i zbývající část instalace) by bylo možné přepojení na TN-S, navíc by bylo možné i případné přepojení na třífázový elektroměr. Kabely 2x 6, 3x 6 nebývají běžně dostupné.
Jaromír Urbanec:
Citace: Jiří Hrábek 13.03.2007, 16:25
V případě, že máte před elektroměrem jednofázový jistič max. 25A a v bytovém rozvaděči je žlutozelený PEN vodič rozdělen na PE a N a bod rozdělení přizemněn, je vše v pořádku.
Ale osobně bych preferoval kabel o větším průřezu vodičů, jako rezervu do budoucna.
Snad neděláte elektroinstala ce?