								|  | « Odpověď #1 kdy: 29.11.2021, 10:40 » |  | 
 
 No tak já lano v nových instalačkách snad ještě neviděl a že jsem toho viděl už hodně :-D  Klasikou je třeba instalace nestočeného AlMgSi8. To je pak veliká "paráda". Naposledy jsem viděl AlMgSi8 jako vývod ze základového zemniče.  |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 29.11.2021, 11:42 » |  | 
 
 Na nových instalacích jsem to snad neviděl. To bývala záležitost 60. a začátku 70. let. Na starých objektech se vyskytují a obvykle ve špatném stavu je celý systém. Většinou bez údržby a oprav celou dobu.  |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 29.11.2021, 12:30 » |  | 
 
 Stejně jako kolegové, jsem si ještě na nových objektech nevšiml použití lana na svody. I když potkávám mnoho ...... i na nových objektech.
 Nebudu to prozatím nijak hodnotit. Nebyla by fotka Milane?
 
 Pokud se týká jejich použití, jednoznačně by šlo například o "převěs" nad objektem, v nejpřísnější třídě ochrany. Může jít třeba o plynové stanice, nádrže s hořlavinami, muniční sklady a podobně. I když toto provedení do značné míry může nahradit oddálený hromosvod.
 
 Nějak nevnímám jejich přínos, nebo výhodu, co se "klasických" provedení hromosvodů týká. Myšleno klasickou bytovou a kancelářskou výstavbou.
 |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 30.11.2021, 14:26 » |  | 
 
 Ještě mne napadl jako důvod hučení svodu. Řešení je v prezentaci.
 
 Super. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Peter Lovacký Neverifikovaný uživatel @7
 
        
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 01.12.2021, 09:12 » |  | 
 
 Jedná se o velmi dlouhé svody, které nepočítají s tepelnou dilatací hliníku, která činí na 10 metrů při rozdílu teploty 100 K 2,35 mm a tak v podzimních a zimních měsících, kdy dojde díky smrsknutí k napnutí drátu, začíná drát ve větru rezonovat..
 Zaujímavé,..a to platí pre drát v stave z výroby?...ešte keď je voľný a nestočený?..
 
 Ono asi nebude jedno či sa vďaka zmršteniu napne ten drôt keď je voľný, alebo keď je už napnutý a skrátený vŕtačkou v letných horúčavách pri montáži...
 Kebyže to vezmem detailisticky, tak kde má bežná AlMgSi svoju hranicu mechanickej odolnosti voči skrutu,  následnému zmrsknutiu zmenou teploty, a ešte navyše aj voči vibrovaniu pri vydávaní hukotu?...
 Síce si vôbec nemyslím že pri bežnej montáži budú  zvody v zime aj reálne praskať,..to asi ťažko... no i tak si myslím, žeby hranica mechanického namáhania a narušenia kryštalickej štruktúry napr. prasklinami mohla byť dakde zadefinovaná jak jedno z rizík ktoré by za istých okolností mal projektant zobrať do úvahy...
 Šak o tom, že si každý zatáča drôt koľko a jak sa mu hodí, sa asi nemusím rozpisovať...
 
 A to lano na zvode napr. už len z hľadiska dlhodobej mechanicko-kryštalickej stability materiálu zas nemusí byť celkom z hry von...,  jeho mechanické výhody sa projektantovi občas môžu hodiť...
 
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  |