Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?

<< < (4/4)

Radim Strycharski:
Citace: kadlec179  30.01.2024, 13:17

Mám u zákazníka problém s vysokou hodnotou zemniče.

Mimochodem, kdykoliv jsem se v rámci stavby setkal se sdělením montéra, že má problém s vysokou hodnotou zemniče, tak jsme se nikdy nedomluvili v tom smyslu, aby mi dal přesvědčivou argumentaci, že to tak je. Potíž je v tom, že se montéři honí za nějakými hodnotami 5, 10 nebo 15 ohmů, přes které podle nich vlak nejede. Neuvažují materiál, typy a rozměry zemničů, a jejich rozsah ve vztahu ke druhu půdy. Obvykle proto, že to nebere v potaz ani projektant, který rovnou napíše, že uzemnění musí být do 10 ohmů a montér se pak snaží dosáhnout té hodnoty stůj co stůj. Přitom situace, že vyjde hodnota zemniče, by měla vypadat přesně obráceně. Projektant si zjistí rezistivitu půdy v místě, potom navrhne zemnič alespoň tak, aby vyšel jeho minimální rozměr (to je případ hromosvodů),  potom vypočte, kolik to hodí odpor uzemnění, což může být v horších podmínkách i několik desítek ohmů, a to má potom při měření vyjít.

Kvita Ladislav:
Citace: Tým portálu Elektrika  25.10.2021, 08:02

Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?    


A nebylo by vhodné pomýšlet na to, že to cizí plynové potrubí nejspíše někomu patří, a zeptat se nejdříve vlastníka či správce toho cizího plynového potrubí?

Například GASNET ve svých stanoviscích k cizím záměrům píše, že:

V případě křížení zemnící sítě s PZ požadujeme provést následující opatření:
- Křížení bude kolmé nebo pod úhlem min. 60°.
- Při křížení zemnících pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové
dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m),  která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.
- Páska uzemnění bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.

Milan Hudec:
Požární přepážka v zemi/to je uvažována hrabanka?
Z rozměru dlaždice zbývá na potrubí 10cm?

Peter Lovacký:
Citace: Radim Strycharski  01.02.2024, 20:29

Projektant si zjistí rezistivitu půdy v místě, potom navrhne zemnič alespoň tak,  aby vyšel jeho minimální rozměr (to je případ hromosvodů),   potom vypočte, kolik to hodí odpor uzemnění, což může být v horších podmínkách i několik desítek ohmů,  a to má potom při měření vyjít.

O možnosti, že by mohlo vyhovieť aj celkové uzemnenie RD pre LPS napr. 36Ω,.. to tu nevyzerá na veľkú debatu,.. kus škoda......
No mohla by byť dosť zaujímavá,.. napr. aj v súvislosti s následným návrhom prívodu, neštandardným návrhom SPD, ER rozvádzačom, ale dajme tomu aj s oboznámením distribútora s takýmto stavom OM vo vzťahu k jeho schvaľovaniu prípojky...

Citace: Tým portálu Elektrika  25.10.2021, 08:02

    Zdroj: zde...
   

Pokiaľ dobre chápem odpoveď v tom videu,.. tak od 0:58 tam ide skôr o firemnú ponuku „špeciálneho zariadenia“ (najskôr dajaké iskrisko) pre plynové potrubia na ochranu pre iskrením...jak o využitie potrubia čoby ďalší náhodný zemnič,..čomu neverím...

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana