Alex Novák
|
|
« kdy: 15.10.2021, 03:28 » |
|
Plánuji na přístavku domu fotovoltaickou elektrárnu a rád bych si udělal přípravu tj. natáhl vodič mezi domem a přístavkem kde bude jištění stringů. Vím zhruba jaké panely bych chtěl aby byly instalovány, tady vím jaký průřez vodiče zvolit. Problém je tedy s volbou tohoto vodiče. Jaký typ vodiče použít? Původně jsem myslel že by bylo možné využít vodič typu H07V-K pokud by byl v UV odolné chráničce, ale nejsem si jistý. Klasické UV odolné solární kabely se v průřezu, který požaduji normálně neprodávají. Koukal jsem i po H07RN-F, ale tyto vodiče je problém sehnat v metráži jako jednožilové a pokud už se jedná o metráž, tak je cena trojnásobná oproti 100 m klubu. Bylo by možné použít třeba CYKY vodič a přeznačit vodiče? Je vůbec možné přeznačit CYKY vodiče pro střídavé rozvodny na barvy využívané pro stejnosměrné rozvody? Například CYKY 4x10 přeznačit L1 a L2 jako kladný a L3 a PEN jako záporný? Nebo je zde lepší řešení na které jsem nenarazil - kategorie kabelů které jsem nezmínil? Jinak kabely by vedly pouze z rozvaděče pod střechou do chráničky, která by vedla až do domu.
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 16.10.2021, 20:15 » |
|
Hnědá +, modrá -. Já s tím problém nemám, barvy nám normotvůrci mění jak na běžícím pásu.
Chápem vás,. a rovnako i realitu v samo-domo EI,... Ale čo taký projektant,..? napíše do PD že predbehol dobu a použil budúcu normu? ? Ja p. Nováka chápem tak, že potrebuje cca 2x20, ... Že z 4x10 napr. 2xčierny označí ako +, a hnedý a zž preznačí na - ... Nie som projektant, ale čo bráni v netypickej situácii použitiu viacerých, farebne vyhovujúcich, a pre DC vhodných paralelných vodičov na jeden pól?
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #4 kdy: 17.10.2021, 10:42 » |
|
Že z 4x10 napr. 2xčierny označí ako +, a hnedý a zž preznačí na - ... Nie som projektant, ale čo bráni v netypickej situácii použitiu viacerých, farebne vyhovujúcich, a pre DC vhodných paralelných vodičov na jeden pól?
Raději bych použil kabel s barvami "O". Zeleno/žlutá na vedení proudu opravdu není použitelná.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 18.10.2021, 09:42 » |
|
Hnědá +, modrá -. Já s tím problém nemám, barvy nám normotvůrci mění jak na běžícím pásu.
Já bych s tím také problém neměl... Ale pak přivezou zařízení DWDM na 48V DC, kde je originál napájení od výrobce připraveno "obráceně": - napájecí rozvod je se zemněným +- hnědý vodič jako - tedy jako krajní - světle modrý jako + protože to berou jako střední vodič... těžko napadnout Takže ono je to hodně o tom "nevěřit, ale důsledně ověřit", protože nevíme koho co napadlo
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2021, 15:22 » |
|
Raději bych použil kabel s barvami "O". Zeleno/žlutá na vedení proudu opravdu není použitelná.
Jjjj,..myslím že vhodnejšie by bolo odcitovať . Nováka...zlúči ť zž s hnedým bol jeho nápad ja som len napísal jak chápem jeho príspevok, a nie že jak to má zapojiť.. Například CYKY 4x10 přeznačit L1 a L2 jako kladný a L3 a PEN jako záporný?
Inakšie ten CHKE-V 4x16 sa aj bežne predáva v prevedení "O"?, Nie je to len prianie projektanta?..ja len že som ten typ v ponuke predajcov nenašiel... A od projektanta by som pre DC rozvod čakal skôr dačo v štýle H1Z2Z2-K...jak CYKYnu...
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2021, 21:09 » |
|
To je zas dotaz Co takhle uvést, jaké bude to DC napětí, a jaký proud? Jaká bude vzdálenost, mezi FVE a měničem?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|