Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
Jaroslav Juha:
Potřeba a provedení uzemnění stínění FTP kabelu při jeho použití např. pro kamerový systém na plášti jediné budovy zde již byla několikráte diskutována, proto se pokusím být stručný:
Spokojili byste se při instalaci LSOH (bezhalogenovéh o) FTP kabelu pro kamerový systém (vedeného v podhledu střechy (dům je opatřen hromosvodem) s IP kamerami umístěnými tamtéž) s uzemněním stínění FTP kabelu pouze ve switchi pomocí pokovených 8P8C konektorů proti oplechování zásuvek switche, pokud:
- není kvůli nízkému počtu vývodů použit patch panel (který by byl řádně uzemněn)
- podmínky (hotové) stavby nedovolují s vynaložením rozumných nákladů přivedení kvalitního spojení s HOP na zemnící svorku switche, nebo patch panelu z prvního bodu (zde by mne šlo chytat za slovo... :-)
- ale hlavně, říká-li výrobce switche (TP-Link TL-SG1008MP PoE Switch), který je přímo napájen 230VAC třívodičovým kabelem - bez trafa "na kabelu", k přítomné doplňkové zemnící svorce na plechovém šasi toto:
"Grounding Terminal - The switch already comes with lightning protection mechanism. You can also ground the switch through the PE (Protecting Earth) cable of AC cord or with Ground Cable."?
Není to nejlepší řešení, to je jasné, ale je to typický příklad, kdy je potřeba prostory, u kterých nikdo ani v projektu, ani při realizaci elektroinistal ace nedomýšlel potřebu přivedení "kvalitního zemnění" k případným svodičům přepětí nebo přizemnění čehokoliv dalšího (nemluvě o případném, byť malém, racku s potřebou zemnit alespoň "čtyřkou"). Ve spojení s (léta) dokončenou stavbou a názorem majitele na jakékoliv rozkopávání ...
Považovali byste faktické spojení stínění FTP kabelu s PE vodičem zásuvky switche v existujícím TN-C-S rozvodu v domě za naprostou nehoráznost nebo vzhledem k podmínkám asi drtivé většiny dokončených staveb ještě za uspokojivé řešení? A jak byste na to případně pohlíželi z pohledu revizního technika?
Nebo se najdou i tací, kteří by v podobném případě raději rezignovali na "pochybně zemněný" stíněný FTP kabel a instalovali nestíněný UTP, kde by "nekvalitní" uzemnení odpadlo?
´
(Původní krkolomnost zněla: Opět zemnění FTP kabelu - spokojit se s uzemněním "přes switch na PE"?
Jan Hájek:
Osobně bych to uzemnil následovně, ale je potřeba mne vnímat nejenom pohledem mého oboru, ale jsem ještě ortodoxní pospojovač.
U kamery spojení s lokální zemí prostřednictví m uzemnění svodiče přepětí, třeba DEHNpatch IP
Před vstupem do objektu a do switche přizemnit prostřednictví m svorky SAKRF
Bacha, dělat v klidu, je na většinu prstů malá.
No a na vstupu do switche instalovat klasický DEHNpatch
No a pokud by to dělalo problémy při komunikaci, tak ta propojení na zem prostřednictví m bleskojistky.
Vše je v podstatě shrnuto zde:
Jiří Kantner:
Z praktických důvodů se při podobných instalacích rozlišuje ekvipotenciální zem a zem signálová.
Ekvipotenciáln í zem má zajistit totožný potenciál všech zařízení, stíněný kabel ani datové konektory nejsou stavěny aby přes ně tekl proud vyrovnávající potenciály
stíněných kabelů je více - tady celkem slušně zpracovaný přehled:https://www.universalnetworks.co.uk/faq/what-does-utp-s-utp-ftp-stp-and-sftp-mean/
Problém Vaší instalace je, že na rozdíl od serveroven kde stínění řeší odolnost proti rušení a tím zlepšuje přenosovou rychlost vy asi nebudete mít problém s nízkou datovou rychlostí ale s proudy které se do SFTP kabelu mohou indukovat při úderu blesku. Slušné serverovny bývají projektovány jako faradayova klec takže tento problém je tu minimalizován.
Paralení vedení stíněného datového kabelu v blízkosti vodivého okapu dává šanci aby se do stínění indukovalo nebezpečné napětí.
Datové vodiče bývají ve switchi zakončeny tranformátorem, netuším jaké je jeho zkušební napětí a elektrická pevnost. Pokud budu zemnit zaždé zařízení přes PE vodič, tak bych se vyhnul propojení přes stínění datového kabelu. Co na to RT netuším ale vadit by to nemělo. takové řešení jak v téhle situaci použít stíněné kabely je osadit stíněné konektory RJ 45 jen na straně switche (jeden bod...) a na druhých koncích použít obyč konektory.
Jiří Kantner:
Citace: Jan Hájek 23.09.2021, 09:22
Osobně bych to uzemnil následovně, ale je potřeba mne vnímat nejenom pohledem mého oboru, ale jsem ještě ortodoxní pospojovač.
U kamery spojení s lokální zemí prostřednictví m uzemnění svodiče přepětí
nestačil jsem přečíst váš příspěvek, tohle řešení je každopádně lepší - jen bych se přimlouval za stíněné konektory jen u switche. Tím nezpochybňuju pospojování ale signálová zem slouží k omezení pronikání rušení a vyrovnání potenciálů je práce pro ochraný vodič.
Asi bych preferoval kamery napájené PoE a přizemnění svorkou SAKRF na straně switche a tam také instalovat přepětovou ochranu Dehnpatch.
Jan Hájek:
Už jsem několikrát viděl oheň i na nn u čidla či kamery, kde blesk či přepětí byly iniciátorem zkratu, který vytáhl oblouk co hořel, než zareagovalo jištění. Z toho důvodu bych na těchto místech udělal spojení na zem když ne napřímo, tak přes svodič či bleskojistku.
..ale bacha, jsem pospojovač.