Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?

(1/3) > >>

Filip Haring:

Je možné prevádzkovať asyn. trojfázový motor s parametrami viz štítek na zapojení: hviezda, 480V, 60Hz, typické pre USA?

Jan Kelbich:
Trochu se divim, kde se tam vzalo těch 460 V. Poměrově pro 60 Hz vychází právě 480 V. Jenže smůla, dnes platí, že výrobce má vždycky pravdu  :)

Václav Třetí:
Je to divné, jedná se o hodnotu pro 60Hz, tak by mělo být těch 480V. Vždyť je to také jmenovité napětí pro průmyslové zařízení  při 60Hz  v USA a Kanadě 277/480V

Martin Kurka:
Musíte se podívat do podrobného katalogu tohoto motoru.
Většinou u Siemense je na 60Hz napětí 460V standard. Motor na 60Hz do 2,2kW se často smí provozovat v rozsahu od 440 do 480V. Ale má horší účinnost než na 460V/60Hz.

Ale protože na 50Hz mívá Siemens motor nižší účinnost i v optimu napětí 400V (má na 50Hz většinou povoleno 380-420V),      tak i na 60Hz a 480V ventilátor motor určitě uchladí, motor má na 60Hz menší ztráty než na 50Hz a také ventilátor při 60Hz o dost víc fouká. Důkazem je u Vašeho motoru menší skluz při 60Hz (3,3% při 60Hz proti 4% na 50Hz).

Jirka Š. Svejkovský:
Je to specifikum amerických sítí.

Napětí 480V je jmenovité napětí distribučních sítí.

Spotřebiče byly dimenzovány na hodnoty 440V, 460V a 480V.

Proto norma ANSI zvolila jako jmenovité napětí pro spotřebiče střed, tedy 460V.

Počítá to s úbytkem napětí při rozběhu (moje poznámka: to je docela kravina).

Ano, spotřebič 460V určený pro trh USA můžete použít v síti 480V. Sdružených, samozřejmě.