Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?

<< < (2/2)

Jiří_Hrubý:
Dejme tomu, že čerpadlo je izolačne OK.
Takhle hledali rok závadu zrovna na čerpadle v jedné chatové osadě. Taky jen občas, zcela náhodně. Nakonec se to ukázalo až po rázové zkoušce na kabelu ke studni, příčinou bylo drobné poškození při osazování špuntlochu a protože byl obsypán pískem, pak nízká vlhkost nestačila k vybavení a při vyšší došlo k výpadku, ale zároveň to nejspíš v blízkosti vyschlo a chránič pak zas držel.
Rovněž již zmíněné přemostění vodivým prachem a následný svod je záludná, ale mnohdy viditelná závada.
Kabel k čerpadlu je v kuse, nebo je krabice ve studni?

Zdenek Skotnica:
Už 3x jsem zažil že chránič vybavoval kvůli špatnému kontaktu na N.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana