Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
Martin Ml:
Mám ponorné čerpadlo Wilo RWI 5 305.
Napájení 230V.
Po 8 letech služby začalo bez zjevně příčiny vybavovat proudových chránič.
Povolal jsem, po přečtení tohoto fóra, revizního technika a nechal prověřit všechny možnosti poruch. Kabel, čerpadlo ...
Po změření unikajících proudů vše v pořádku.
Čerpadlo někdy vypadne po několika sepnutích, někdy až po týdnu.
Čerpadlo používám k zásobování vodou u RD z kopané studny.
Aktuálně, abychom vyloučili chyby, je čerpadlo připojeno na samostatný chránič. Typu AC
(Původní otázka zněla: Proč padá proudových chránič? Odpověď je známá, proudový chránič vybavuje protože se mu nevrací stejný proud zpět a někde uniká.)
Milan Hudec:
Budto někdy "probijí", nebo je již unaveno mechanicky a má velký záběrový proud, chránič je v tomto limitován tzv.rázovou oddolností, pak pomůže chránič G.
Václav Třetí:
Napiště nám sem technické prametry čerpadla, existuje více provedení a i tento typ má různé varianty.
Může být také vadný samotný proudový chránič. Pokud byl společný pro více spotřebičů, může být závada u jiného, nebo se může projevit součet unikajících proudů.
P.S. Aby bylo možno odpovídat, je třeba se přihlásit.
Aleš Dudek:
Je-li proudový chránič pro více obvodů, hledal bych poruchu jinde než u čerpadla.
Jiří Schwarz:
Když to udělá jen někdy při některém sepnutí, nedělá to náhodou při vypínání?
Ono to vypnutí indukční zátěže vytvoří špičku, která může někdy "přeskočit" z pracovního kontaktu až na nějakou "zemněnou" konstrukční část spínače, stykače,... Ono to trvá dlouho, než se vytvoří částečně vodivý cestička...