« Odpověď #18 kdy: 13.09.2021, 07:57 » |
|
Na bojleru bezpochyby bude PE svorka. Právě proto to píši... Už jsem viděl několik boilerů, kde nebyla venkovní svorka ....(třeba namátkově u mě doma boiler MORA) a další...... Boiler jsem několikrát otočil , kdybych svorku přehlédnul!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #19 kdy: 13.09.2021, 08:46 » |
|
Prostě a jednoduše. Bojler musí být konstrukčně uzpůsoben pro připojení vodiče ochranného pospojení. Dále musí být výrobcem určen pro instalaci do daného prostoru. Už jsem viděl pár borců, co nenašli z vnějšku svorku na pospojení a tak vyvrtali dírku do krytu, tím protáhli vodič ochranného pospojení, který připojili na PE spoj. Toto je hodnoceno jako neodborný zásah do spotřebiče. A pospojovat baterii na plastovém potrubí? To je čin hodný tzv. "šíleného pospojovače". Někdy se opravdu nestačím divit, co z některých "odborníků" vypadne za moudro. A docela mě to mrzí. Např. na sociální síti Facebook je několik rádoby profesních stránek při jejichž čtení se mi kolikrát dělá uplně zle od žaludku.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Online
RT E2-A
|
|
« Odpověď #20 kdy: 13.09.2021, 09:06 » |
|
A pospojovat baterii na plastovém potrubí? To je čin hodný tzv. "šíleného pospojovače". Já jsem podobného názoru, ale když dojde na kontrolu TIČR, prvně vytáhnou měřák a jdou k první baterii a měří! (Nové budovy)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #24 kdy: 13.09.2021, 10:44 » |
|
Pro bojler se snad standardně připravuje z rozvaděče 3 či 5x2,5 (4) + zž 10 (16) z MET nebo alespoň z PE šíny v rozvaděči. Na onu desítečku (16) pak navěsím vše, co si zaslouží býti pospojeno.
Ne. Pro bojler se připraví buď CY6mm2 zž z MET a nebo CY4mm2 zž ze svorkovnice doplňujícího pospojování, která bude instalována na hranici koupelny a bude napojena z MET vodičem CY6mm2. Milane, proč 10 (16)?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 13.09.2021, 10:54 » |
|
Ne. Pro bojler se připraví buď CY6mm2 zž z MET a nebo CY4mm2 zž ze svorkovnice doplňujícího pospojování, která bude instalována na hranici koupelny a bude napojena z MET vodičem CY6mm2. Milane, proč 10 (16)?
Unikající proud nad 10mA.......
|
|
|
|
František Šohajda
Online
RT E2-A
|
|
« Odpověď #26 kdy: 13.09.2021, 11:31 » |
|
Pro bojler se snad standardně připravuje z rozvaděče 3 či 5x2,5 (4) + zž 10 (16) Ale kam tu 6-16 zžl chcete připojit , když boiler na to nemá svorku? (Bývala mosazná 8mm, s mosaznými podložkami)... To jako že vezmu vrtačku a budu vrtat dokud nepoteče?? Nebo jak mě jeden,co by odborník řekl -připojit bezdrátově!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #27 kdy: 13.09.2021, 12:27 » |
|
Unikající proud nad 10mA.......
Asi nerozumím. Můžeš se rozepsat, aby byli v obraze i ostatní kolegové?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 13.09.2021, 12:54 » |
|
Asi nerozumím. Můžeš se rozepsat, aby byli v obraze i ostatní kolegové?
Pro zař.u kterého předpokládáme unik.proud více než 10mA, a bojler je ukázkovým příkladem taháme vždy dva ochranné vodiče. Požadavek je ona desítka pro druhý ochranný vodič, pozor na chybnou úvahu o dalším PE vodiči stejného průřezu jako má PE v napájecím kabelu v případě pod 10mm. Pokud bojler dálší svorku nemá, tak vodič budto nezapojím a bude rezervou pro jiný typ bojleru, nebo ho "nějak" ke kostrukci přeci jen připojím, ovšem s velkým rozmyslem s ohledem např.na korozi atd., znovu opakuji S VELKÝM ROZMYSLEM! Ona 16tka je pak úvahou zdali bojlerem nemůžeme náhodou "zpracovávat" nějaký ten bleskový proud.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #30 kdy: 13.09.2021, 13:01 » |
|
Milane, svým tvrzením mě dostáváš do rozpaků, neboť kdybys měl pravdu a je toto tvrzení někde normativně podložené, pak by to znamenalo, že to 99,9% projektantů a elektrikářů dělá celý svůj život špatně a stejné procento to pak špatně reviduje.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 13.09.2021, 13:02 » |
|
Pro zař.u kterého předpokládáme unik.proud více než 10mA, a bojler je ukázkovým příkladem taháme vždy dva ochranné vodiče.
To jsem nikdy neslyšel. ?? Má tohle tvrzení oporu v nějaké technické normě?
|
Elektrikář
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #34 kdy: 13.09.2021, 13:51 » |
|
Milan nejspíš naráží na čl. 543.7, z normy ČSN 33 2000-5-54, ed.3,2012. Osobně u takového boileru, sem nikdy nezažil unikající proud ve vodiči PE. Jo takové frekvenční měniče, to je jiná káva. Tam klidně poteče ve vodiči PE 180 mA. FM 30 kW.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
František Šohajda
Online
RT E2-A
|
|
« Odpověď #35 kdy: 13.09.2021, 13:56 » |
|
Pokud bojler dálší svorku nemá, tak vodič budto nezapojím a bude rezervou pro jiný typ bojleru, nebo ho "nějak" ke kostrukci přeci jen připojím, ovšem s velkým rozmyslem s ohledem např.na korozi atd., znovu opakuji S VELKÝM ROZMYSLEM! Pokud spotřebič(což boiler je) a nemá dodatečnou svorku na "plášti" boileru, pak výrobce (je to snad výroek) takovou další svorku nepotřebuje, i kdyby tobylo v normách 100x napsáno! Návod výrobce je vždy o kousek více jak normy!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|