Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Lukáš Rotrekl:
S využitím nevidím problém, jen zdokumentujte uložení vč. toho aby byla patrná hloubka, provedení spojů, .....
Milan Hudec:
Citace: Michal Hl. 08.09.2021, 16:21
Jan Hájek:
Ta drenáž by to spíš měla udržet vlhké, než to vysušit. Dal bych to pod ní a ty trubky jsou děrované i ve spod, takže úplně dokonale vodu neodvádí, jen když ji je víc.
Pavel Horský:
To mě docela překvapilo, že když je to v základech, tak je to ok, ale když vedle, tak minimálně metr daleko? Naštěstí ta drenáž to vzdáleností splní.
Peter Lovacký:
Plánuji použít nerez V4A.
Jinak žádný komentář nezmiňuje to hlavní, jestli se to pak bude dát využít a nebudou to vyhozené peníze, takže předpokládám, že ano. Plán je tedy dát pásek 30x3.5 V4A pod drenáž a vytáhnout to 10mm V4A drátem v každém rohu plus jednou navíc uprostřed delší strany.
Ještě bude třeba řádně pásek propojit s MET, bez tohoto propoje je výsledek polovičatý.
To už by chtělo znalého člověka na místě.
Dále doporučím zdánlivou maličkost, a sice na konce drátů tvčících ze země nasadit chránítka proti úrazu.
Tomáš Gardoň:
A tie vývody spraviť FeZn 10 PVC.
Miroslav Revús:
Citace
Plán je tedy dát pásek 30x3.5 V4A pod drenáž a vytáhnout to 10mm V4A drátem v každém rohu plus jednou navíc uprostřed delší strany.
Myslím, že jeho plánované riešenie je lepšie ....
Tomáš Gardoň:
Citace: Miroslav Revús 09.09.2021, 09:15
Myslím, že jeho plánované riešenie je lepšie ....
Áno. Nevšimol som si.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana