Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Michal Hl.:
V budoucnu bych chtěl zřídit hromosvod, ale až v pozdější fázi rekonstrukce, protože se bude "brzy" měnit střecha. Nyní mám ale provedený výkop pro izolaci a zateplení soklu (hloubka 80 cm), cca metr před tím předsunutou drenáž hloubka 140 cm, plus ještě část pro připojení kanalizace. Dům je polořadový 12x10 m.
Napadlo mě využít výkop pro uložení zemnícího pásku. Když ho tam uložím sám bez projektu, udělám třeba jen fotodokumentac i, bude se pak moci využít nebo by to byla úplně zbytečná práce? Pokud by se to dalo využít, je lepší dát pásek do výkopu hned u soklu nebo do toho vzdálenějšího hlubšího či do obou?
Původně jsem si myslel, že na to bude víc času, ale zemina je těžký jíl. Jak osychá, tak mění objem, takže se stěny výkopu trhají v 15-20cm plátech. Také nechci, aby začal nějak tvarově pracovat jíl hned u základu, takže to chci vše nejpozději příští týden dodělat a zase zasypat.
Jan Hájek:
Dal bych to dál od domu, ale ta drenáž bude půdu vysušovat.
Pavel Horský:
Normativně min. 1m od základu objektu.
Místo jílu bych navezl klasickou zeminu.
Peter Lovacký:
Keď nedáte nerez, bolo by vhodné ten pásik "obaliť" do primeranej vrstvy betónu..
Michal Hl.:
Jan Hájek:
Ta drenáž by to spíš měla udržet vlhké, než to vysušit. Dal bych to pod ní a ty trubky jsou děrované i ve spod, takže úplně dokonale vodu neodvádí, jen když ji je víc.
Pavel Horský:
To mě docela překvapilo, že když je to v základech, tak je to ok, ale když vedle, tak minimálně metr daleko? Naštěstí ta drenáž to vzdáleností splní.
Peter Lovacký:
Plánuji použít nerez V4A.
Jinak žádný komentář nezmiňuje to hlavní, jestli se to pak bude dát využít a nebudou to vyhozené peníze, takže předpokládám, že ano. Plán je tedy dát pásek 30x3.5 V4A pod drenáž a vytáhnout to 10mm V4A drátem v každém rohu plus jednou navíc uprostřed delší strany.
Navigace