Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?

<< < (3/3)

Miroš Jan:
Tak přesně tu dvoj vidličku jsem měl namysli. Osobně ji používám radši, než tu jedno vidličku. Prostě tomuto spoji víc věřím. ;)

Milan Hudec:
Do této vidličky vejde 25mm s dutinkou?,  bez odhaduji asi ano.

Milan Hudec:
Citace: Milan Hudec  31.08.2021, 20:11

Do této vidličky vejde 25mm s dutinkou?,   bez odhaduji asi ano.

Takže 25dutinka se tam mechanicky nevejde, bez dutinky tam vodič příliš nedrží, pokud utáhnu na krev, tak ano, ale zas poškodím poměrně vysoký počet vláken.
Celkem dilema, jak takovouto kombinaci čistě jak po fyzické tak předpisové stránce vyřešit.

Hynek Havliš:
Děkuji_i za další názory. Až se dostanu do kanceláře (snad v pondělí),  ještě se k tomu vyjádřím a doplním další informace, které jsem k tomu mezitím získal jinde.

Jiří_Hrubý:
Osobně v takových situacích preferuji kolík, v tomto případě 25-19 KU-SP-P. Výhodu spatřuji v eliminaci přechodového spoje a vyšší spolehlivost při dodržení technologie.
Omlouvám se za O.T.,  vidím, že téma je pouze o šroubovém adaptéru.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana