Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
Václav Třetí:
Právníky a účetní bych sem nepletl. Nám jde o elektriku a její bezpečnost a účetní a právníci, ať se s tím porovnají jak umí.
Jan Palička:
Citace: Václav Třetí 18.08.2021, 16:37
Právníky a účetní bych sem nepletl. Nám jde o elektriku a její bezpečnost a účetní a právníci, ať se s tím porovnají jak umí.
Ano, možná se to tak jeví z hlediska realizačního pracovníka. Z hlediska investora, zejména plátce DPH, se to jeví výrazně komplexněji. Koneckonců dotaz pana Hudce v sobě skrývá nejen otázku elektrikářskou, ale i právní.
Jiří_Hrubý:
Oprava provedená výměnou kabelu, místo provedením spojky, je opravou stávajícího zařízení dle norem platných v době vzniku a v souladu s původní dokumentací.
Nedošlo ke změně jištění, původní materiál nebyl dostupný, ve výsledku se stav dokonce o trochu zlepšil.
Pokud se nemýlím, tak pouze v případě ATEXu, musí být oprava provedena dle normy platné v době opravy.
Škoda, že k opravě nepoužili AYKY16, ušetřili by, zlepšili smyčku a ještě by zbylo na kus drátu a tyčku do výkopu, ale tak to u podobných hurá akcí zkrátka je...
Milan Hudec:
Citace: Václav Třetí 18.08.2021, 14:14
Běžný stav, jak se problém řeší mezi laiky i mnoha elektrikáři. Na druhou stranu, pokud je další instalace TN-C, tak si mnoho nepomůžeme. Pokud byl původní kabel Al 4x4 a nynější je Cu 4x4, tak je to stav o něco lepší. Výměna za 5x4 by byla buď příprava na rekonstukci všech rozvodů. nebo polovičaté řešení spojením dvou vodičů 4mm2, čímž stejně nedostaneme pořebných 10 mm2.
Spíše uvažuji o tom, že 40 m délka je docela dost, zda bude vycházet smyčka s ohledem na jištění. Jak vyhovovalo původní vedení Al se radši ani neptám.
Jištěno 20A v domě, dále kabel na konec zahrady do dílny (ofi.dvoumužná fa.takže VTZ) na 3f chránič, za ním již TN-S.
Vyhovovalo jak pro Al tak nyní Cu, úbytky U také v pořádku.
S trochou neskromnosti toto posoudit dokáži :)
Spíše se mě skutečně jedná o otázky právní, třebas i to účetní zhodnocení, to mne nenapadlo.
Např.kde v tomto případě bude začínat ono VTZ, musí mít VTZ svůj elektroměr? apod.
Otázka se technicky nevztahuje jen k použitým materiálům, ale třebas i k hloubce výkopu, značení......
Velký Bobeš:
Citace: Karel Bělohlávek 18.08.2021, 14:49
S ohledem na ČSN 33 2000-1 ed. 2
Elektrická zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny...
::) To, že se vyměnil kabel je beze změny? :-[
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana