Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 18.08.2021, 11:11
Situace:
Původní Al 4x4 kabel napájející rozvaděč pro dílnu (instalace ze 70tých let) byl nahrazen CYKY 4x4.
Kabel byl/je uložen v zemi v délce cca 40m, původní byl poškozen bagrem.
Ano, že dotyčný nepoužil 5x4 což je škoda je jasné, ale pro odpověď nepodstatné.
O opravu by šlo, pokud by byla na kabelu v místě poškození provedena spojka.
Pokud ale byla provedena instalace nového kabelu, jde prostě a jednoduše o novou instalaci a je naprosto jedno, že kabel napájí prozatím rozvaděč TN-C. Zde je od TN-C-S už jen krůček. Stačí zřízení nového napájecího okruhu.
Kabel by pak měl projít revizí před jeho uvedení do provozu.
A protože jde o kabel 4x4mm2, jde o jasnou závadu.
Toto vlákno mi přijde opět jako nějaká bezduchá diskuse zaměřená na alibismus.
Majitel to prostě podělal a teď by měl provést nápravu.
Kdyby se před jeho počínáním zeptal odborníka, mohl ušetřit dost peněz.
Milan Hudec:
Ano, v rámci logiky tam měl být kabel 5xXX.
Nicméně hranice kdy se lze na věc dívat coby na opravu nebo již na rekonstrukci je pro mne v tomto případě neurčitelná.
Právníci mají rčení, že vražda je brnkačka, ale určit vlastníka jablka napíchnutého na plotě, to je teprv záhul.
Radim Strycharski:
Citace: Pavel Horský 19.08.2021, 07:28
O opravu by šlo, pokud by byla na kabelu v místě poškození provedena spojka.
Pokud ale byla provedena instalace nového kabelu, jde prostě a jednoduše o novou instalaci a je naprosto jedno, že kabel napájí prozatím rozvaděč TN-C.
Tady ale nejde o zásah na jednom samostatném výrobku (kabelu), ale o zásah na větším celku, v tomto případě na elektroinstala ci stavby, jejíž rozsah je dán dokumentací skutečného provedení. Takže zásah je možné provést nějakou spojkou (opravou komponentu) nebo výměnou celého kabelu (výměnou komponentu). Obojí je oprava elektroinstala ce. Užitné vlastnosti elektroinstala ce nebyly zásahem sníženy ani zvýšeny, tudíž jde jednoznačně o její opravu.
Velký Bobeš:
Citace: Pavel Horský 19.08.2021, 07:28
Pokud ale byla provedena instalace nového kabelu, jde prostě a jednoduše o novou instalaci ....
Souhlasím. Někdo ale nový kabel zdůvodňuje, ...že ponechal něco v provozu.
To je pak matení pojmů. ::)
Karel Bělohlávek:
Citace: Pavel Horský 19.08.2021, 07:28
Pokud ale byla provedena instalace nového kabelu, jde prostě a jednoduše o novou instalaci a je naprosto jedno, že kabel napájí prozatím rozvaděč TN-C. Zde je od TN-C-S už jen krůček. Stačí zřízení nového napájecího okruhu.
Toto tvrzení můžete opřít o konkrétní článek normy, popř. jiného předpisu, nebo je to jen vaše domněnka?
Použití kabelu 5x4 je jistě lepší řešení. Pro zpochybnění opravy však domněnky nestačí.
Další článek, který podporuje tvrzení, že výměnu lze považovat za opravu je např. ČSN 33 1500, čl. 2.3
Za nová ani rekonstruovaná elektrická zařízení pro účely této normy se nepovažuje rozšíření existujícího elektrického obvodu nn, které nevyžaduje změnu jištění. Zprávu o výchozí revizi nahrazuje v tomto případě záznam o kontrole s podpisem pověřeného pracovníka.
Když se za rekonstrukci nepovažuje rozšíření obvodu, tak výměna kabelu v obvodu ano?