Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?

(1/4) > >>

Marek Laube:
Vím že toto téma tu bylo mnohokrát, ale potřebuju trochu nakopnout.
Zdá se, že asi viník pádů bude el. trouba, ale...
Instalace je zprasená jako blázen. Jeden kabel CYKY 5x2,5 (C) vede ke třem spotřebičům, vždy po jedné fázi k jednomu se společnými N a PE. Jsou to el. trouba, zásuvka pro mikrovlnku a 2f indukce zapojená jednofázově.

Nějaké to měření:
Trouba Riso L-PE, N-PE cca 40 MOhm
Mikrovlnka Riso L-PE, N-PE cca 8 MOhm
Indukce má PE pouze pro filtr.
V rozvaděči můstky PE-N za chráničem cca 8 MOhm.
Chránič Eaton 25/003 AC otestován AUTO testem RCD pomocí Metrel MI 3100 SE a všechny hodnoty v pořádku.

Chránič nespadne hned, ale až po zahřátí trouby a ne pokaždé. Tak nevím, jestli definovat tu troubu jako příčinu?

(Původní nesmysl: "Proč mi proudový chránič nedá spát?")

Jiří Schwarz:
Není až tak velkou vyjímkou, že se u tepelných spotřebičů objeví nějaký "svod" až po zahřátí, takže není jednoduché to prokázat měřením izolačního stavu.

Jedna možnost je nasadit MP, který umožňuje běžný provoz a měření unikajících proudů za provozu (to umí i obyčejná PU184 Delta),  jiná možnost by bylo dát na podezřelý spotřebič  samostatný přívod se samostatným chráničem a hlídat jestli vypadne...

Milan Hudec:
Používám digitál PCh od Eatna coby prvotní signalizační prvek.
Ušetří to mnoho času.
Jinak souhlas s Jirkou ohledně zahřátí.....
Ještě bych se zaměřil na rázový proud.....
Dále všechny "topná tělesa" stažené do 1f také není hitparáda ohledně unik.proudu
Taktéž délka rozvodů za centrálním chráničem a "přirozené" unik.proudy
Každopádně by dané aplikaci slušil PCh A-G.
Uvádím vše ve zkratce, předpokládám, že kolega Laube potřebuje jen popostrčit a chybějící niance uvedených bodů jsou mu jasné.

Miroš Jan:
Tak osobně mám vyzkoušené, že každý tepelný spotřebič, má po určité době provozu, unikající proud na vodič PE. Nikde se ale nedočteme, jestli ti platí po1 roce provozu, nebo po 10 letech provozu.
V tomto konkrétním případě, vidím jednu z možností, osadit na každý N vodič spotřebiče klešťový ampérmetr, a měřit a měřit a měřit.
 :)

Václav Třetí:
Indukční a sklokeramické vařiče problémy nedělají. Nejčastější závady tohoto druhu se vyskytují u horkovzdušných trub a pak u grilovacího tělesa běžné trouby. Litinové plotny starších sporáků mívají velmi často přerušené některé sekce top. spirály, takže nemají výkon, ale chránič aktivují málokdy. Poruchovější bývají spirálové plotny používané u starších dvojvařičů. Velkou poruchovost vykazují topná tělesa praček, myček a některých typů boilerů. Některá tělesa se propálí úplně, u těch nebývá problém závadu odhalit, projevuje se hned při zapnutí nebo nehřejí vůbec. V některých případech se problém objeví až po delší době provozu a pořádném zahřátí.

Pokud máte podezření na troubu, což bych v dané kombinaci spotřebičů měl také, tak nejjednodušší je vše ostatní odpojit a nechat v provozu samotnou troubu na vyšší teplotu a během hodiny musí být jasno.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana