Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
slower:
Zajímalo by mě, zda musí revizáci měřit miliampérový bod SPD nebo je to pouze doporučené?
Kamil Novák:
Podle platných norem se SPD měřit nemusí.
Jednak jsou normy pouze doporučeným minimem, ale hlavně bych si nedovolil do revizní zprávy napsat, že instalace je chráněna proti přepětí, aniž bych si to ověřil.
Samozřejmě měřením a ne jen pohledem na indikační terčík.
A několikrát se mi i stalo, že indikace byla OK, ale měření ukázalo, že SPD je KO.
Milan Hudec:
Tomu se nelze divit, pitval jsem několik céček od různých výrobců a rozdíl v kvalitě a důmyslnosti pohonu terčíku je obrovský.
Jirka Š. Svejkovský:
Mohlo by mi zde přítomné odborné čtenářstvo poradit, jak změřit miliampérový bod u SPD s jiskřištěm? Zatím jsem na to nepřišel.
Václav Třetí:
Citace: Milan Hudec 14.08.2021, 21:47
Tomu se nelze divit, pitval jsem několik céček od různých výrobců a rozdíl v kvalitě a důmyslnosti pohonu terčíku je obrovský.
Už jsem viděl i terčíky na půl červené a zelené - vyber si, co se ti hodí!
U některých ochran nelze pochopit, že výrobce nebo prodejce má tu drzost, si žádat peníze za atrapu.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 14.08.2021, 22:37
Jak změřit miliampérový bod u SPD s jiskřištěm?
Na to mají možná výbavu ve VÚ v Běchovicích. ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana