Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
Adam182:
Máme novou pojistnou skříň včetně všech jističů, elektroměru, atd.
Čtyři stykače Hager ERC425 (el. přímotopy a bojler) a když se sepne na hodinu drahý proud vysoký tarif, tak to hrozně drnčí a drnčení za hodinu skončí, když opět sepne levný proud nízký tarif.
Elektrikáři stykače znovu utáhli a jeden vyměnili, ale problém stále trvá. Plánují takto postupně vyměnit všechny čtyři. Je zajímavé, že když jistič stykače vypneme a zase zapneme, tak drnčení i při drahém proudu vyšší sazbě zmizí.
Měl jste prosím někdo podobný problém nebo máte nápad co by mohlo být špatně?
(Moderátor: Původní nesmysl zněl: Jak na nový drnčící stykač?)
Jiří Schwarz:
Pokud stykač po vypnutí a zapnutí "drnčí" více nebo méně než před tím, naznačuje to, že si magnetická kotva "špatně dosedne".
Proč?
U starších to může souviset s mechanickým opotřebením...
U novějších záleží na konstrukci, do některých se může dostat prach, písek,... To je hodně o tom jak se postupovalo při montáži rozvaděče do zdi, začištění zdi,...
Pak jsou "levné kousky" které mírně drnčí, tohle už jsme tu v minulosti také probírali jaké jsou velmi tiché a jaké moc ne
A pak jsem se setkal s chybou v zapojení a "drnčely" když na nich nebylo správné napětí
TechnickapodporaHager:
Dle vašeho vyjádření, se jedná o špatné zapojení ovládání stykačů, pomocí HDO. Během VT, by měl jít na cívky stykačů pouze potenciál L, tedy obvod není uzavřen a stykače nemohou vydávat jakýkoliv zvuk. váš elektrikář pravděpodobně napájí cívky stykačů z různých fází. Díky této chybě v zapojení, často dochází ke zničení cívek stykačů, které je doprovázeno nepříjemnými zvuky a to bez ohledu na produkt, nebo výrobce.
Jinak pokud chcete do budoucna maximálně eliminovat zvuky v rozvaděči, doporučuji vybrat spíše ERC425S, který je i v katalogu označen - se sníženou hlučností.
https://www.hager.cz/vyhledavani/solr-search/79535.htm?solr%5Bq%5D=ERC425&navlang=cs
Václav Třetí:
Ve VT jsou stykače bez napájení, takže nemůžou při správném zapojení vydávat zvuk žádný. Vyměňte elektrikáře, stykače zřejmě není třeba měnit, jsou špatně zapojené.
Václav Třetí:
Citace: Václav Třetí 03.08.2021, 09:47
Vyměňte elektrikáře, stykače zřejmě není třeba měnit, jsou špatně zapojené.
Předcházející text stále platí, ale abych přispěl k řešení problému a nebyl jen zlý: Všechny stykače se v odvodu HDO spínají vodičem N. Musí mít tedy přivedenou na druhý konec vinutí cívky fázi. Pro všechny stykače vyhoví jeden společný jistič o hodnotě 2 až 6A. Doporučuje se použití fáze, která je v elektroměru připojena na pozici L1. Pak nemůže vznikat výše zmíněný problém ani žádný další.
P.S. Jen tak mimochodem, v oblasti jakého distributora jste?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana