Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?

<< < (2/2)

Vojtěch Reiner:
Citace: Miroš Jan  02.08.2021, 06:58

4. nebude fungovat FI. :)
Ta poslední varianta je ta správná. ;)


Měl jsem na mysli z aktuálního rozvaděče použít L1, L2, 2xPEN do malé rozvodnice v místě. Tam použít FI a následně k jednotlivým zásuvkám už standardně 3x2,5mm2. To mi dle reakcí ostatních připadá jako nejrozumější řešení.

 (poklona)  za reakce