Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?

(1/2) > >>

Vojtěch Reiner:
Byl jsem požádán o demontáž 3f zásuvky a využití stávající kabeláže (předpokládám AYKY 4x4mm2, nebo 4x6mm2) pro realizaci tří 1f zásuvek. Z každé fáze by byla kvůli rovnoměrnému zatížení vyvedena jedna 1f zásuvka. Jedná se o prostor kuchyně. Napadají mě možnosti:

1) Použití odbočné krabice a prosté rozdělení fází a společného PEN k vytvoření 3 zásuvkových míst. Problém by mohl nastat při různých typech zátěží, kdy by mohl být teoreticky proud N vodičem až dvojnásobný. Variantu tedy považuji za nejhorší možnou.

2) Použití 2 vodičů jako fázových a dvou vodičů jako PEN. Tedy v kabelu by byly vodiče F1, PEN1 a F2, PEN2. Vytvoření pouze dvou 1f zásuvek TN-C.

3) Použití malé rozvodnice s proudovým chráničem a odjištěním zásuvek 13A TN-S (přívod je předjištěn 3x16A). Problém je s nedostatečným průřezem PEN.

4) Pravděpodobně nejbezpečnější varianta. Použití pouze 2 fázových vodičů, ostatní dva pro posílený PEN (2x4mm2) a montáž rozvodnice s proudovými chrániči a odjištěním 13A.

Natažení nového přívodu pro každou zásuvku zvlášť není finančně možné, pokud jej navrhnu, obávám se, že si najdou "elektrikáře",    který realizuje variantu č. 1.

Která řešení jsou realizovatelná?



Milan Hudec:
Jaká kombinace kuch.spotřebič ů vyvolá v N vodiči proud výrazně vyšší nežli If?

Jiří Schwarz:
Milane, pokud by se použila "indukční deska",  může ten proud N vodičem být vyšší než krajními, fázovými

------------
Kabel 4x4 ani 4x6 mm2 nemá vodič PEN dostatečného průřezu, pokud by to byl CYKY, dalo by se uvažovat o přeznačení (i když to není úplně košer) a využití kabelu s vodiči L1, L2, N a PE
Ale u AYKY bych toto nepodporoval, neradil a "nepodepsal" bych se pod to

Miroš Jan:
Citace: Vojtěch Reiner  01.08.2021, 20:43

Byl jsem požádán o demontáž 3f zásuvky a využití stávající kabeláže (předpokládám AYKY 4x4mm2, nebo 4x6mm2) pro realizaci tří 1f zásuvek. Z každé fáze by byla kvůli rovnoměrnému zatížení vyvedena jedna 1f zásuvka. Jedná se o prostor kuchyně. Napadají mě možnosti:


4) Pravděpodobně nejbezpečnější varianta. Použití pouze 2 fázových vodičů, ostatní dva pro posílený PEN (2x4mm2) a montáž rozvodnice s proudovými chrániči a odjištěním 13A.

Natažení nového přívodu pro každou zásuvku zvlášť není finančně možné, pokud jej navrhnu, obávám se, že si najdou "elektrikáře",     který realizuje variantu č. 1.

Která řešení jsou realizovatelná?



4. nebude fungovat FI. :)
Ta poslední varianta je ta správná. ;)

Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz  01.08.2021, 21:50

Milane, pokud by se použila "indukční deska",   může ten proud N vodičem být vyšší než krajními, fázovými

------------
Kabel 4x4 ani 4x6 mm2 nemá vodič PEN dostatečného průřezu, pokud by to byl CYKY, dalo by se uvažovat o přeznačení (i když to není úplně košer) a využití kabelu s vodiči L1, L2, N a PE
Ale u AYKY bych toto nepodporoval, neradil a "nepodepsal" bych se pod to

Dokázals bys odhadnout o kolik bude větší, a zda je schopen přetížit N v tomto případě:
L jsou jištěny 16A, a N je Al4, tj.nějakých 28A.?