Meral som zvody bleskozvodu na jednom objekte, t. j. rozpojil som skúšobné svorky, osadil zemné sondy podľa návodu na meracom prístroji, pripojil sa na zvod a meral. Po meraní som to zapojil naspäť, zapísal hodnoty všetko o.k. Jeden objekt odpor mal odpor zvodov okolo 2,5 Ohm a druhý okolo 13 Ohm (Jedná sa o viac ako 30 rokov starú uzemňovaciu sústavu, beriem to podľa STN 34 1390, kamenistá / štrková pôda, totálne suchá).
Ale popritom som natrafil na tretí objekt, ktorý má skúšobné svorky rôzne „vyskratované“. Aj keby som ich rozpojil, tak sa to vie uzavrieť inou cestou. Respektíve to ani nie sú skúšobné svorky, nakoľko z elektrického hľadiska nemajú zmysel.
1. fotka - rozpojenie nič nezmení, nakoľko cez tú oceľovú nohu sa to uzavrie cez ďalších 5 miest do zeme.
2. fotka - jediný, ktorý sa dá rozpojiť za podmienky, že odizolujem držiaky ochranného uholníka (ohnem ich, alebo tam niečo vložím)
3. fotka - svorka šikovne vyskratovaná privareným stĺpikom plota
V tomto prípade neviem pomerať každý zvod zvlášť, respektíve je to jedna veľká pozváraná oceľová konštrukcia zabetónovaná v zemi. Ako by ste postupovali ďalej? Merali by ste to ako celok?
Ja mám (možno naivnú) predstavu, že to budem merať na rôznych miestach a budem sa tváriť, že to celé jeden zvod.