Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?

(1/4) > >>

Karel Obůrský:

Jak zapojit digestoř, aby se spustilo odsávání automaticky při zapnutí indukční desky?
Zapojení je na 2f, N a PE.
Deska je ve stand-by režimu, protéká jí neustále nějaký minimální proud.



Moderátor: Dovolím si upozornit, že toto fórum není bastlírna má svá pravidla.

Miroslav Revús:
Najjednoduchši e by bolo vložiť do rozvádzača prúdové relé, ktoré bude sledovať odber indukčnej dosky a svojím kontaktom bude spínať digestor.

Viktor Klemon:
Elektrikár by mal vedieť.

Prúdové relé treba dve - na každú fázu, nastavia sa nad kľudový prúd.
Trojfázové majú obvykle nevhodný rozssah nastavenia.
Alebo určiť na ktorej fáze je zapojená najpoužívanejš ia platnička.
Možno by bolo praktické použiť ešte oneskorenie napr. 10 min,
časovým relé.
Výstup relé sa zapojí paralelne, na bežný digestor by mal stačiť, len treba nižšie istenie.
Istenie pre napájanie relé a digestora by mohlo byť spoločné, čo najnižšie,
podľa digestora.
Svetlá na digestora sa zapnú spolu s odsávaním.

Pri správnom remeselnom spracovaní to nebude žiadne bastlenie.

Relé PRI-52

Emanuel Kocián:
Citace: Viktor Klemon  19.07.2021, 12:52

Elektrikár by mal vedieť.
Prúdové relé treba dve - na každú fázu...

Zbytečné, stačí jedno proudové relé a protáhnout jím N vodič.

Michal Čeleda:
Citace: Viktor Klemon  19.07.2021, 12:52

Možno by bolo praktické použiť ešte oneskorenie napr. 10 min,
časovým relé.

To asi ano, nevím jak která deska, ale třeba MORA má regulaci řízenou "PWM",  takže by digestoř třeba na první stupeň indukce běžela třeba 0,5s zapnuto, 5s vypnuto, což asi není úplně vhodné.