Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
PepaZasuvka:
Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
V zásuvkách budou připojeny PC a další věci okolo. Běžný vypínač je omezen na 10A, ale chci zachovat jištění přés 16A jistič, tak to zvažuji vyřešit pomocí relé ovládaného spínačem. Nejsem si ale jist jestli instalační relé je v pořádku jak z technického, tak legislativního hlediska.
(Původní jasná a konkrétní otázka tématu zněla: "Jak spínat zásuvky?").
Pavel Horský:
Ne. Relé dostane při náběhu zapnutí všech spotřebičů velmi vysokou špičku, která může mít za následek slepení spínacích kontaktů.
Proč vůbec chcete toto spínání?
PC, TV a pod. el. spotřebičům to určitě nebude svědčit a výrazně tak můžete zkrátit životnost těchto spotřebičů.
František Šohajda:
Vy chtete vypínat natvrdo PC odstavením od sítě, ne vyjetím z programu??
To budete spíše potřebovat nový PC , než to relé! (dance)
Lukáš Rotrekl:
Začal bych definicí co je to "instalační relé". Protože 20A na relé už je hodně, nemáte tedy na mysli spíše instalační stykač?
Pepa Zásuvka:
Citace: Pavel Horský 08.07.2021, 12:57
Ne. Relé dostane při náběhu zapnutí všech spotřebičů velmi vysokou špičku, která může mít za následek slepení spínacích kontaktů.
Proč vůbec chcete toto spínání?
PC, TV a pod. el. spotřebičům to určitě nebude svědčit a výrazně tak můžete zkrátit životnost těchto spotřebičů.
Jde o možnost odpojení připojených spotřebičů při odchodu na delší dobu jako úsporu energie ve stand-by a ochranu před přepětím. Taková náhrada vypínacího "psa" s pevnou instalací. Nepřijde mi komfortní to všechno ručně odpojovat ze zásuvky, když odjíždíme na delší dobu z bytu :-)
Jinak nechápu, jak můžete výrazně snížit životnost spotřebiče tím, že ho vytáhnete (vypnutý) ze zásuvky. Vysvětlete mi to prosím.
Čím se vlastně dají zásuvky bezpečně vypínat?