Jaké normy musí splnit mnou dodávaný řídící systém?

<< < (3/6) > >>

Miroslav Revús:
Áno, sú také.

Ak to bude stroj, čo sa môže stať, tak tých chýb tam bude viac.
Svorkovnice, ani konce vodičov nie sú popísané (označené). Nevidím tam žiadne istenie (zdroj, batéria). Pre stroje sa uprednostňuje PELV, toto je SELV.

M S:
Čo sa týka použitých svorkovníc na vrchu (farebných),  podelíte sa s výrobcom? Možno ide len o moju neznalosť, no vyzerá to sakramentsky ako skrutkovacie svorkovnice z Aliexpressu, súdim hlavne podľa dosť tmavej modrej a tej nechutnej žlto+zelenej kombinácie (namiesto žltozeleného plastového mixu).

Jo a DR zdroje od Meanwellu maju zakázanú inštaláciu hore nohami.

Mať do rozvádzača vstupy z vrchnej strany nie je ideálne, no rozumiem, že nie vždy priestor umožňuje inštaláciu na spodku.

Rovnako by som odporučil použiť poriadne priemyselné relé s päticou a zásuvným relé. Uľahčuje to servis.

Vít Rotrekl:
Citace: M S  07.07.2021, 21:03

Čo sa týka použitých svorkovníc na vrchu (farebných),   podelíte sa s výrobcom?

Tipnul bych to Elektro Bečov... Jestli ano, tak za mě žádná hitparáda.

Jan Franěk:
Jasně je vidět snaha o cenově úsporné řešení. Je to špatně vidět, ale pravděpodobně jde o relátka Elko-ep, (něco jako VS116) o jejichž spolehlivosti si myslím své a která bych nepoužil ani na rodinném domě. V průmyslu považuji jejich použití za profesní sebevraždu. Řadové šroubové svorky, namísto Quickconnect svorek a hlavně, absence montážní desky. Dále se mi nelíbí popis těch relátek, kdy jsou přelepeny jejich hodnoty a pravděpodobně i schéma zapojení kontaktů, čí kontrolka sepnutí. Popis modulových přístrojů patří trochu jinam. Dále pár drobných problémů s barvami vodičů, popisy, ... o kterých zde již psali kolegové. Je to škoda, protože jinak samotná řemeslná práce není špatná. Zdroje MW považuji za špičkové.
Jen tomu celému prostě ještě dost chybí k perfektnímu výsledku.

Citace: M S  07.07.2021, 21:03

Jo a DR zdroje od Meanwellu maju zakázanú inštaláciu hore nohami.


Také se domnívám, ale přiznávám, že si tím nejsem momentálně zcela jist.

Citace: M S  07.07.2021, 21:03

Rovnako by som odporučil použiť poriadne priemyselné relé s päticou a zásuvným relé. Uľahčuje to servis.


JJ, také jsem o tom psal. Nejde pouze o servis, ale i spolehlivost vybraných přístrojů. Každý servis je strašně drahý a moje zkušenost  byla také drahá.  :-\

Ale k tématu. Je to věc dohody mezi dvěma subjekty. Můžete být výrobce rozvaděče, nebo jen dodavatel sestaveného komponentu.

Jan Franěk:
Možná by lecos napovědělo i to, kdybychom znali normu, dle které tyto "bedny" vyrábíte. Od tohoto bych se odrazil.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana