Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?

(1/7) > >>

Michal H.:
Mám následující stavební rozvaděč (viz obrázek) a potřeboval bych zvýšit jistič, aby mohla fungovat strojní omítačka (se softstartérem). Bude to fungovat, když stávající jistič EATON PL7 B16/3 vyměním za EATON PL7 B25/3?

Jiří Schwarz:
- jaké je jištění přívodu pro tento rozvaděč?
- jaký je přívodní kabel pro tento rozvaděč?
- na jaký maximální proud jsou použité zásuvky?
To trochu naznačí co se může nebo nemůže

Další problém je v tom, že "vytvoříte nový výrobek"

David Hruda:
Zásuvka č. 4 je 16A, takže ji nemůžete jistit 25A.

Peter Lovacký:
Dočasné pripojenie strojovej omietačky je celkom bežný problém v RD s 3x25A v ER..

Tú 32A zásuvku č.3 dokáže pre omietačku s dočasne navýšeným istením na 25A bezpečne využiť každý priemerný elektrikár...š ak len In rozvodničky je podľa FI aspoň 40A...
A tú 16A č. 4 môže na ten čas odpojiť,... a keby aj nie, tak jej veľa príkonu z toho ističa 25A aj tak neostane...

Samozrejme nepíšem tu nič o úprave pre následné používanie laikmi, ale o dočasnom a bezpečnom zásahu osoby znalej do EZ...

Zdeněk Friedrich:
Osoba znalá nemá zapotřebí řešit banality na diskusním fóru. ::)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana