everhard:
Eon požaduje připojení vodiče Cu 1,5mm společně s vodičem Cu 10mm pod jeden jistič.
Připojovací nástavce s vidličkou pro jističe Eaton jsem našel jen ve velkých průřezech. Jak to řešíte?

Václav Třetí:
Stejný požadavek je u ČEZ. Používám jističe F&G-Moeller-Eaton a lisovací otevřená očka (tzv. vidličky) vložené pro hlavu šroubu v horní části jističů, kde se jinak používá fázová propojovací lišta. Té lze také použít (dva vývody z jednofázového provedení) pro přívod do jističe 6A (2A) pro předjištění HDO. Ze strany techniků ČEZ je vždy spokojenost, s EON nemám zkušenosti, tam nepracuji, mělo by to též vyhovět, je to spolehlivé mechanicky i elektricky.

David Hruda:
U EON /EGD je to stejně.
Jistič HDO připojuji jednofázovým hřebenem, vodič k tarifní cívce "vidličkou" viz příloha.

Jiří x Svoboda:
Ano, běžně se použíá vidlička. Výrobce DCK takto připravuje rozvaděče s jističem pro HDO. Je to vidět na obrázku s otevřenými dvířky https://www.kvelektro.cz/elektromerovy-rozvadec-dck-er212-nkp7p-sedy-pro-cez-e-on-p1171500

Jan Grosser:
Lze to řešit jističi ABB...