Princip ochrany oddělením obvodů
Peter Lovacký:
Citace: Rozmahel Vladimír 28.06.2021, 12:07
Zkuste se zeptat obráceně.
V čem je lepší obyčejné oddělení oproti citlivému proudovému chrániči?
Základní opatření je použití dvojité izolace na vedení i spotřebičích.
Myslím že tak sa otázka nedá položiť,..na to aby sme sa správne chápali treba dodržať slovičkárenie jak je použité v 4-41tke...
Napr. váš výraz „základné opatrenie „ v norme nevidím, a nechcem si domýšľať...
V norme je vysvetlené napr. „ochranné opatrenie“..v 410.3.2...aleb o základná ochrana...príl . "A"
Je dobré že el. oddelenie nemáte za prežitok p. Hruda,...ja z praxe poznám o dosť viac prípadov jak len náradie, ...napríklad zdravotníctvo, reklamné banery.....a keby tu ešte písal p. Hudec, tak on by o využití OT toho určite uviedol ďalšiu kopu...
A keď kus lepšie pozriete do debaty, tak nie ja som zmieňoval FI 10mA,..takže na to mi netreba odpovedať....
A tiež nie celkom rozumiem, že prečo sa tu v súvislosti s el. oddelením debatuje o chrániči...
František Šohajda:
Ve zdravotnictví se bez toho neobejdeme (ne, MY ale lékaři)...pokud může předem stanovenou dobu pracovat s první poruchou bezpečně, je to velká výhoda!! :)
To chránič nemá, ten udělá "tmu" na op. sále!! (dance)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda 28.06.2021, 18:52
Ve zdravotnictví se bez toho neobejdeme (ne, MY ale lékaři)...pokud může předem stanovenou dobu pracovat s první poruchou bezpečně, je to velká výhoda!! :)
To chránič nemá, ten udělá "tmu" na op. sále!! (dance)
Promiňte, ale na sále operují s technikou jenom se základní izolací?
Rozmahel Vladimír:
Citace: František Šohajda 28.06.2021, 18:52
Ve zdravotnictví se bez toho neobejdeme (ne, MY ale lékaři)...pokud může předem stanovenou dobu pracovat s první poruchou bezpečně, je to velká výhoda!! :)
To chránič nemá, ten udělá "tmu" na op. sále!! (dance)
Pane kolego, to je snad izolovaná soustava s hlídáním izolačního stavu!!
FI 10mA vypíná už od 5mA.
https://elektrika.cz/data/clanky/o-ucincich-proudu-na-lidsky-organismus
Pokud připustíme první poruchu při proudovém chrániči a důsledném použití tř.2, stejně tak můžeme polemizovat o poruše proražení "obyčejného" trafa z primáru na sekundár a nebo o druhé poruše na sekundáru...
Radim Strycharski:
Princip ochrany oddělením obvodů (elektrickým oddělením) spočívá v tom, že obvod a spotřebič za oddělením nejsou součástí napájecí sítě. Čili jestli je něco požadováno pro použití v síti TN, TT nebo IT, obvodu za oddělením se ten požadavek netýká.