Princip ochrany oddělením obvodů

<< < (4/8) > >>

Viktor Klemon:
Hovorí sa tu o chráničoch, ale chránič predsa poruchový prúd neobmedzí, len v určenom
čase preruší. Teda telom môže tiecť aj výrazne väčší prúd.

Práve tam je prednosť oddelenia, kedy v ideálnom stave nepotečie pri prvej
poruche žiadny prúd.

Ale zasa bez stráženia izolačného stavu už pri druhej poruche bude situácia horšia
ako s chráničom.

Teraz akademicky: čo tak použiť chránič za oddelovacím transformátoro m s tým,
že by mal reagovať práve na druhú poruchu. Dôvod je, že HIS sú ekonomicky
dosť drahšie oproti chráničom, tiež by si napr. na stavbe aj tak kontrolky nikto nevšímal.. Teda také ekonomické zlepšenie obyčajného oddelenia.

Zaznelo tu, že búracie kladivo na akumulátor nie je, doporučujem sa pozrieť na novinky
sezóny, držal som v rukách, okrem ceny žiaden problém. Jedna japonská a aj nemecká značka, obidve začínajúce na M.

Rozmahel Vladimír:
El.oddělení znám z doby 34 1010. Sítě TNC. Tady vždy hrozilo riziko zavlečení po Pěn. Dnes si myslím že je to překonáno pro většinu aplikací.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radim Strycharski  29.06.2021, 09:33

Princip ochrany oddělením obvodů (elektrickým oddělením) spočívá v tom, že obvod a spotřebič za oddělením nejsou součástí napájecí sítě. Čili jestli je něco požadováno pro použití v síti TN, TT nebo IT, obvodu za oddělením se ten požadavek netýká.  


Nechápu?

Myslím, že všichni známe princip.

Jenom se tu bavíme o tom, jestli je ta ochrana účinná vzhledem k prostému, nikoliv bezpečnostnímu oddělení.

Peter Lovacký:
Pri použití ochranného opatrenia "elektrické oddelenie" sa musí zaistiť, aby základná izolácia zodpovedala požiadavkám príslušnej normy na výrobky....
Je to dosť dôležitá poznámka v čl. 413.1.2 STN na to, aby každé OT bolo vyrobené ako dostatočne izolačné....a počítam, že podobne dôležitá poznámka bude napísaná aj dakde v ČSN 4-41...

A tiež si nemyslím, žeby jednoduché oddelenie bolo myslené jak dajaká "jednoduchá" smaltovaná izolácia...
Keď už, tak jak dve samostatné, a "jednoducho" oddelené vinutia uložené na jadre dostatočne ďaleko vedľa seba,.. aj s dajakým odtienením..

Radim Strycharski:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  29.06.2021, 19:10

Nechápu?

Myslím, že všichni známe princip.

Kdybych se problematiku zrovna teď učil, tak bych to z příspěvků pod autorským článkem vůbec nepochopil.

Citace: Jirka Š. Svejkovský  29.06.2021, 19:10

Jenom se tu bavíme o tom, jestli je ta ochrana účinná vzhledem k prostému, nikoliv bezpečnostnímu oddělení.

Určitě je účinná s prostým oddělením, protože průraz přes základní izolaci je první porucha, při které zařízení stále zůstává bezpečné. Předpokládám, že uvažujeme podle dřívější terminologie 4-41 ed. 2 ochranu normální, nikoli doplněnou.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana