Ladislav Hailich
Neverifikovaný uživatel @3
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 31.05.2021, 23:44 » |
|
By mě fakt zajímalo, co do té zásuvky strkáte. Mám dojem že úplně nechápete co jste si koupil. Můžete sem vložit konkrétní typ vašeho zařízení, nebo fotku jeho štítku?
Tyto měniče se nazývají Grid Tie Inverter, konkrétní typ má 600W sinus. viz:https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=8130408177786357. Moje první ověření funkce bylo podobné, jako lze najít na Youtube: do zásuvky 220V ve zdi strčím wattmetr a do jeho výstupu rozdvojku. Do ní připojím lampu s žár.75W a měnič -má normální kabel s 3 pól.vidlicí, jako třeba vysavač. Zapnu lampu, wattmetr ukazuje 76W. Zapnu měnič, ten se nafázuje a nastaví výstup. napětí. Wattmetr postupně ukazuje 50W - 30W -15W - 0W. Lampa svítí, je vyživovaná přes rozdvojku z měniče. Ammetr u 12V baterie na vstupu měniče ukazuje 8A. Pak ale Wmetr ukazuje 20W-40W-60W-80W. Ammetr ukazuje odběr z baterie 15A. Z toho plyne, že měnič tlačí energii do domovní sítě a Wmetr nedokáže směr rozlišit a funguje obousměrně.
|
|
|
|
Ladislav Hailich
Neverifikovaný uživatel @3
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 01.06.2021, 00:27 » |
|
Běžný elmer, neboli 1Q elektroměr měří pouze činnou práci v jednom směru. Pokud teče energie opačným směrem, zastaví se. Mechanické elměry na to mají brzdu, statické to řeší na úrovni sw. Brání to nelegální dodávce energie do sítě distributora.
Já nechci něco dodávat do veřejné sítě, pouze krýt část spotřeby v domě ze soláru. Jen si říkám, aby mi ty hodiny na domě ještě nepřipočítával i spotřebu, pokud by propouštěli energii z tohoto měniče ven. Ještě upřesnění: tenhle měnič bez připojení do zásuvky nepracuje, po odpojení ze zásuvky se ihned vypne. Pracuje jen když cítí napětí sitě. Na rozdíl od běžných měničů pracuje se vstupním napětím 10,5 až 28 V. Takže pracuje i s 4x Li-Ion aku v sérii , tj. 16,8V při plném nabití. Běžné 12V měniče se tady hned vypnou pro přetížení. S 12V baterií ale nedá víc než 200W. Z těmi Li-Ion dává až 400W. Měnič má jmen. výkon 600W, které ale asi dá až při napětí bat. nebo solár.panelu okolo 20V. Výstup si automaticky přizpůsobí dle sítě na 50 nebo 60Hz a 190 až 260V.
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #22 kdy: 01.06.2021, 08:42 » |
|
Jen si říkám, aby mi ty hodiny na domě ještě nepřipočítával i spotřebu, pokud by propouštěli energii z tohoto měniče ven.
Tak na to velký pozor. Domácí zdroj musí být od sítě distributora úplně oddělen. Přetok nesmí nastat ani teoreticky. Jinak byste se dopustil přestupku podle zákona č. 458/2000 Sb. §90, odst. 1, písmeno g), za což můžete být odměněn pokutou ve výši až 100.000 Kč.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #24 kdy: 01.06.2021, 09:10 » |
|
Asi to nemá cenu více komentovat. Nákup na Alíku, měření za 180kč z BAU.... a teď mi poraďte . A ani bez licence nesmíte!! Máte vše špatně, alespoň to tak vyznívá.
Vidím to nějak podobně. I když se domnívám, že může jít i jen o špatné zapojení. Chtělo by to schéma zapojení a přesné typy použitých výrobků.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #28 kdy: 01.06.2021, 16:48 » |
|
Kromě situací, kdy hrozí nebezpečí souběhu a indukce nebo nečekaný pozdrav z druhé strany, jsem viděl zkratovat nn ještě v jednom případě. Když probíhají práce na elektrickém zařízení a mění se směna. Je o tom sice zápis v pracovním deníku, ale zkratovačka pod napájecím deionem je přecejenom výraznější varování.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Martin Škopek
http://www.skopek.net
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 01.06.2021, 17:46 » |
|
Tak na to velký pozor. Domácí zdroj musí být od sítě distributora úplně oddělen. Přetok nesmí nastat ani teoreticky.
Jinak byste se dopustil přestupku podle zákona č. 458/2000 Sb. §90, odst. 1, písmeno g), za což můžete být odměněn pokutou ve výši až 100.000 Kč.
K pokutě bude připočtena ještě náhrada škody dle § 19 vyhl. 395/2020 sb.
|
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
|
|
|
|
Ladislav Hailich
Neverifikovaný uživatel @3
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 02.06.2021, 15:13 » |
|
Ano, to může být docela balík.
Psal jste, že elměr nic ven nepustí. Když jsem opět zkusil ten měnič zapnout a dával asi 250W do domovní sítě, tak na elměru ta blikající dioda blikala viditelně rychleji. Takhe to tedy používat nebudu. Zkusím spojit tenhle měnič paraleleně s druhým běžným ostrovním 300W sinus,. který mám a provozovat ostrovně. Ale předtím si projdu google s info o této možnosti, nejspíš v angličtině se o tom něco najde. Jinak ten Grid měnič by ani nemohl nikoho ohrozit poté, co elektrárna vypne přívod, protože pokud necítí napětí ze sítě, tak se ihned vypne s nefunguje. Zatím si jen tak hraju a testuju, jak fungují fotopanely a jak se vyplatí do tohoto investovat. Taky ten měnič jsem koupil proto, že funguje na 4xLiion, kterých mám spostu. LiFePo4 mi zatím z Číny nedošly. Měl jsem za to, že grid měniče fungují i samostatně, ale tento ne. Stejně plánuji přejít na 24V měniče.
|
|
|
|
Ladislav Hailich
Neverifikovaný uživatel @3
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 02.06.2021, 15:32 » |
|
Asi to nemá cenu více komentovat. Nákup na Alíku, měření za 180kč z BAU.... a teď mi poraďte . Vidím to nějak podobně. I když se domnívám, že může jít i jen o špatné zapojení. Chtělo by to schéma zapojení a přesné typy použitých výrobků. Když zadáte do googlu <Grid Tie Inverter> (česky to znamená "Měnič se síťovým připojením") tak v odkazech najdete i schématické vyobrazení celého propojení. Jinak v Číně dnes vyrábí skoro všechno i elektroniku Japonských značek nebo sport. boty Adidas. Průšvih spíš je, že nám to dodávají přes Benelux, kteří sa na tom pěkně mastí kapsy. Li-Ion aku kupuju v Číně zn. Panasonic nebo LiitoKala a všechny testuju na kapacitu. I na českých e-shopech se prodávají padělky s lákavou neskutečnou kapacitou.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #33 kdy: 02.06.2021, 18:45 » |
|
Psal jste, že elměr nic ven nepustí.
To jsem nepsal. Psal jsem, že elměr ven nic nezměří. Nebude se točit obráceně.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|