Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Juraj Urban:
Je mozne po preznaceni vodica PEN v kabli CYKY modrou paskou na oboch koncoch a stitkom s udajom “VODIC PREVADZKOVANY AKO VODIC N!!” ho prevadzkovat ako vodic N?
Ide o to, ze potrebujeme kabel CYKY-J 4x25mm2 prevadzkovat ako CYKY-O 4x25mm2 a kabel nie je mozne vytiahnut z chranicky. Ide o to, ci by mohli nastat problemy pri revizii, alebo je potrebne vymenit cely kabel?
Rozvodak:
Citace: Juraj Urban 14.05.2021, 18:19
Je mozne po preznaceni vodica PEN v kabli CYKY modrou paskou na oboch koncoch a stitkom s udajom “VODIC PREVADZKOVANY AKO VODIC N!!” ho prevadzkovat ako vodic N?
Ide o to, ze potrebujeme kabel CYKY-J 4x25mm2 prevadzkovat ako CYKY-O 4x25mm2 a kabel nie je mozne vytiahnut z chranicky. Ide o to, ci by mohli nastat problemy pri revizii, alebo je potrebne vymenit cely kabel?
Předpokládám že ve skutečnosti se jedná o kabel CYKY B 4x25. Problém je v tom, že zž vodič se nesmí přeznačovat.
Nechápu úmysl..
Jiří_Hrubý:
Takže z kabelu 4B chcete vytvořit 4D?
Ten euronesmysl s -J a -O nemá vypovídající hodnotu.
Má to napájet něco izolovaně, nebo spotřebič vyžadující 3+N?
Trochu přibližte účel toho počinu, takhle nelze jednoznačně říct nic jiného, než jak již uvedl kolega výše, že PEN nesmíte přeznačit, pouze doznačit.
Jan Kelbich:
Brání něco tomu provozovat ten kabel jako 3+PEN ?
Juraj Urban:
Citace: Jiří_Hrubý 14.05.2021, 19:23
Takže z kabelu 4B chcete vytvořit 4D?
Ten euronesmysl s -J a -O nemá vypovídající hodnotu.
Má to napájet něco izolovaně, nebo spotřebič vyžadující 3+N?
Trochu přibližte účel toho počinu, takhle nelze jednoznačně říct nic jiného, než jak již uvedl kolega výše, že PEN nesmíte přeznačit, pouze doznačit.
Ano, kabel ma napajat sluckovanim zariadenia triedy ochrany 2 na dlhu vzdialenost, nie je pripustne prizemnenie, a naklady na jeho vymenu by boli vysoke, som si vedomy, ze vodic PEN by sa nemal preznacovat
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana