| | |-+  Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?  (Přečteno 11479 krát)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 10.05.2021, 18:46 »

Objednali sme si na terasu pergolu. Mali by ju dodať o niekoľko týždňov. Je to jednoduchá hliníková konštrukcia jednou stranou pripojená k fasáde a bude v priestore chránenom bleskozvodom rodinného domu.

Pergola obsahuje elektrické motory striešky a bočných roliet s ovládaním. Logicky požadujú pripraviť prívod 230V, ale na otázku, či budú pripájať pergolu na uzemnenie reagovali prekvapene, že s tým sa ešte nestretli. Rád by som si situáciu overil u odborníkov, pretože mi to pripadalo nepresvedčivé. Pýtal som sa tiež, čí pergola má od výrobcu uzemňovaciu svorku a vraj nie.

Zhodou okolností je v blízkosti CY10 vodič pripojený na HOP svorkovnicu domu, pripojenie by bolo bez problémov.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 11.05.2021, 06:51 »

Ona ta otázka bude možná o trochu složitější.
Ale zjednodušeně. Pokud na té pergole bude nějaké elektrický spotřebič,  třeba motor ve tř.I, nebo svítidlo, jednoznačně bych doporučil připojit tou CY10mm2 . TO že ji máte "po ruce" je bomba. Ovšem pokud nebude na konstrukci žádné el, zařízení,  nebo pouze motory ve tř.II, potom to nutné nebude. To z pohledu nebezpečného dotyku a rizik s tímto spojených.
Z hlediska blesku bych to jednoznačně připojil v každém případě,  i když se pergola nachází v ochranném prostoru. Je to z důvodu zvýšení minimální ochrany. Jednak se i tak může blesk na velkou kovovou konstrukci "probít" a pak zde nemusí být zanedbatelná ani indukce. Akorát bych se nespoléhal na CY10mm2a HOPku, ale pomohl bych si připojením k některému ze zemničů okolo domu, případně bych pro pergolu zatloukl 1-2 zemnící tyče. Pak bych si řekl, že jsem pro to udělal skoro maximum.

Tak, teď jsem vám možná zamotal trochu hlavu  Mrknutí uvidíme co na to další kolegové  Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.05.2021, 09:37 »

Trošku ti to Honzo budu rozporovat, pokud nemá k dispozici přístup až na základový zemnič - tj. doopravdy na nulový potenciál, tak připojení konstrukce, která je v ochranném prostoru hromosvodu (když se budem bavit o stupni ochrany a budem hromosvod v této míře považovat za 100% spolehlivý - zase zjednodušující podmínky),  může být i na škodu. Tedy pokud spojit se svodem hromosvodu jinde než na 0 potenciálu, tak určitě ještě "přibít" zemnící tyčí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 11.05.2021, 10:16 »

Ale to Lukáši nic nerozporuješ. Sám jsem v příspěvku psal, že bych se nespoléhal na HOpku, ale použil 1-2 zemnící tyče. Navíc jak jsem psal, i když bude pergola v ochranném prostoru, riziko indukce a podobně tam prostě hrozí. Z toho důvodu bych se nespoléhal na minimum v normě, ale na rozum a jistotu.
HOPka se mi líbí z důvodu, že lze předpokládat použití motorů třídy I, možná i instalaci osvětlení, případně zásuvky, na samotnou konstrukci pergoly a potom považuji připojení na HOP, nebo zemnič dokonce za nutnost.

Ale, mohou tam být skrytá ALE, která nedokážeme posoudit takto na dálku. Opět "drobnost" pro správný návrh zkušeným projektantem. Třeba máš další práci Lukáši  Smích Mrknutí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.05.2021, 13:32 »

Zemniaca tyč sa v mieste budúcej pergoly nedá rozumne zrealizovať.

Požiadali sme talianského výrobcu o stanovisko k pripojeniu na "equipotential bonding". Ak pošlú použiteľnú odpoveď, budem informovať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 13.05.2021, 16:19 »

Zemniaca tyč sa v mieste budúcej pergoly nedá rozumne zrealizovať.

Pokud se teprve bude řešit, nechápu proč.

Požiadali sme talianského výrobcu o stanovisko k pripojeniu na "equipotential bonding". Ak pošlú použiteľnú odpoveď, budem informovať.

Jo, budeme rádi za informaci, nicméně po zkušenostech neočekávám nic jiného, než že to po nich ještě nikdo nechtěl a spoustu všeobecných nicneříkajícíc h prohlášení, která neřeknou jednoznačné ano, nebo ne. Vlastně to i chápu. Výrobce toto nijak neřeší, protože se to po něm většinou nechce a prodražuje to produkt oproti konkurenci. Ochrana před úderem blesku a přepětím je navíc  v "pravomoci" projektanta této ochrany. Jen on má dostatek informací pro správný návrh a ví co je pro to potřeba vyřešit a navrhuje řešení. Zatím se tady bavíme jen tak všeobecně o tom, co by bylo dobré a podobně. Nic jiného se s tím nedá dělat, když není dostatek informací. Pokud chcete něco přesnějšího, vložte sem projekt vašeho hromosvodu a nakreslete do něj i budoucí pergolu. Možná nám to řekne více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.05.2021, 15:56 »

Pokud se teprve bude řešit, nechápu proč.
Podklad je betónová dlažba na hrubej vrstve zhutneného štrku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.05.2021, 23:15 »

... zjednodušeně. Pokud na té pergole bude nějaké elektrický spotřebič, třeba motor ve tř.I, nebo svítidlo, jednoznačně bych doporučil připojit tou CY10mm2 . TO že ji máte "po ruce" je bomba. Ovšem pokud nebude na konstrukci žádné el, zařízení, nebo pouze motory ve tř.II, potom to nutné nebude. To z pohledu nebezpečného dotyku a rizik s tímto spojených....
U kovové pergoly bych bez ohledu na počáteční instalaci počítal raději s horšími podmínkami. Co není na počátku se nejspíš časem doplní: lampička, zásuvka, "provizorní" prodlužka, která bude možná i připáskovaná ke konsturkci atd. A samozřejmě obvody přes proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.05.2021, 08:15 »

Na nejednom dome poznám v LPZ 0b okrem pergoly aj kovové zábradlia jak na schodoch tak i na balkónoch, všetko je v dostatočnej  „s“,  v zime sú tam namotané svetielka, a nič sa nezemní....pri nových EI METky a zvodiče sú...a určite každý pozná domy s takým „rizikom“, .. či rovno v nich aj býva...

Nezľahčujem, ale kebyže bol dajaký konkrétny čl. normy podľa ktorého sa samostatné a izolovane uložené cudzie vodivé časti na „s“ v LPZ0b musia samostatne zvlášť zemniť na METku, tak mi zatiaľ ušiel...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 17.05.2021, 08:56 »

Tak ještě jinak. Můžete se podělit o nákres? Dovedu si například představit že by to mohlo vycházet ve vnitřním rohu stavení ve tvaru L. Jen těžko pak u klasického čtvercového, nebo obdelníkového domu, pokud nemá další nadzemní patro. Také samozřejmě záleží na velikosti pergoly, ale i dalších faktorech.
Vedle tady proběhla diskuse na téma, zda uzemnit přístřešek, kde není hromosvod ani elektrika. Výsledkem, se kterým se ztotožňuji, byl, že raději ano, protože za nějaký čas si někdo vzpomene a dodělá světla a podobně. Zde to vidím úplně stejně.
Co se týká uzemnění v tazatelově případě,      domnívám se, že vždy existuje nějaká cesta.

Ale pořád platí to, že zde jen hádáme a předpokládáme, protože neznáme žádné podrobnosti z konkrétního místa realizace. To je velmi důležité a proto je potřeba to řešit s projektantem vnější ochrany konkrétního objektu, který to bude znát nejpodrobněji a dokáže navrhnout správné řešení pro konkrétní případ. Navíc považuji za nerozum shánět podobné informace na jakémkoliv, třeba odborném fóru, pokud se jedná o tak důležitou ochranu. Naopak pokud si nejste jisti navrženým řešením, je dobré se o to podělit a zde to důkladně probrat. Ale to se pak bavíme nad konkrétním řešením a nevěštíme z křišťálové koule.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.05.2021, 20:56 »

Můžete se podělit o nákres?

Mám zatiaľ len takýto netechnický obrázok pre prvotnú predstavu.


* terasa1e.jpg (171.17 KB, 900x638 - prohlédnuto 484 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.05.2021, 08:44 »

Pri pergole ukotvenej do zeme bez pripojenia na METku bude ťažké zabrániť preskoku na ňu z EI keď na EI cez zvodiče vyletí potenciál do 1MV...pripojiť ju na METku bude teda rozumné..

Ten dom počítam že nebude mať 10 zvodov a pobyt osôb počas búrky pod pergolou bude do 3m normálny, no a v taký čas by sa pod tú betónovú dlažbu hodilo pripojiť dajakú kari sieť...
A i keď tá vrstva štrku pod dlažbou by teoreticky mohla krokové a dotykové napätie znížiť na prijateľnú mieru, tak podľa môjho taký posed na kovovom nábytku v šortkách a na boso pri plnom potenciály bleskového napätia na stojkách pergoly pripojenej na METku by mohol byť viac jak len nepríjemný....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.05.2021, 12:31 »

prijateľnú mieru, tak podľa môjho taký posed na kovovom nábytku v šortkách a na boso pri plnom potenciály bleskového napätia na stojkách pergoly pripojenej na METku by mohol byť viac jak len nepríjemný....

V dome elektrikára sa v búrke nevysedáva pod pergolou  Mrknutí

OK, ja nie som ozajstný elektrikár, inak by som sa nepýtal. Ale nie som ani laik, mám diplom z elektrofakulty a rozumiem výrazom "MET" a "LPZ 0b".

Dom má 10 rokov, projekt elektro sa robil tesne pred krízou 2008, je odfláknutý (veľké zákazky mali prednosť),  ale dohliadol som, na čo som vedel a mohol, a realizácia by mala byť štandardná a podľa normy.

Ak je situácia taká zložitá, že sa na diaľku nedá riešiť, chápem to ako normálnu a odbornú odpoveď. A že to mal riešiť dodávateľ pergoly, ani nebudem písať...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 18.05.2021, 16:32 »

Ak je situácia taká zložitá,  že sa na diaľku nedá riešiť,  chápem to ako normálnu a odbornú odpoveď. A že to mal riešiť dodávateľ pergoly, ani nebudem písať...

Nejde o nějakou složitost, ale o určité podrobnosti, které se na dálku nedají úplně poznat. Troufnu si říci že když zkušený technik, nebo projektant přijde na místo, prvním pohledem zjistí mnoho informací a dokáže ve většině případů navrhnout řešení. Nicméně pak může nastat pár ALE a po podrobnější obhlídce, nebo ověření skutečného stavu a podrobností,  to také může doplnit.

Pár podrobností zde už zaznělo. Například viz můj první popis z prvního příspěvku. Všimněte si že potřebu přizemnění pergoly nikdo zásadněji nerozporoval. Osobně si troufnu tvrdit, že to bude ve většině případů potřeba, nebo minimálně velmi rozumné a přínosné.

Také se nedomnívám, že by to měl řešit dodavatel pergoly, ale projektant vnější ochrany, kterého byste měl oslovit. Bez ohledu na to, jak moc elektrice a LPZ 0 rozumíte  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.05.2021, 18:35 »

Také se nedomnívám že by to měl řešit dodavatel pergoly, ale projektant vnější ochrany, kterého by jste měl oslovit.

Dovolím si nesúhlasiť. Má to riešiť dodávateľ a mala by to byť jeho zodpovednosť. Pergoly dodávajú aj napr. kunsthistoriko m a tým nebude vŕtať v hlave či a ako prizemniť.

Ale dobre. Lokalita Bratislava IV. Ponúka niekto z odborníkov svoje služby?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.07.2021, 13:00 »

Pergola je už pár týždňov namontovaná. Sú v nej 3 motory s elektronikou. Sú v triede I a podľa merania je PE vodivo spojené s konštrukciou. Pergola tak vlastne trochu uzemnená je cez PE prívodu s prierezom 1,5. Za týchto okolností som sa rozhodol pridať uzemnenie s prierezom 10.

Elektroinštalá ciu som po montážnikoch trochu upratal a plánujem ešte pripojenie do domácej automatizácie.

Chcel by som zopakovať záujem nadviazať spoluprácu s profi firmou, najlepšie lokálnou. Po prázdninách v septembri/září.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 29.07.2021, 22:08 »

Dovolím si nesúhlasiť. Má to riešiť dodávateľ a mala by to byť jeho zodpovednosť. Pergoly dodávajú aj napr. kunsthistoriko m a tým nebude vŕtať v hlave či a ako prizemniť.

Podívejte se na to tak, že odborníků je nedostatek a firem, které montují různé konstrukce nebo technologie okolo objektů,   je velké množství. vnější ochrana není jejich odborností a museli by zaměstnat nebo najímat další projektanty, což by celou zakázku prodražovalo. Ne každý je ochoten to zaplatit, protože nechápou, proč je to důležité. Navíc oproti konkurenci, která by na to kašlala, by byli ve velké nevýhodě. Ne že by to nebylo rozumné řešit zároveň,   v tom s vámi souhlasím.

Pergola je už pár týždňov namontovaná. Sú v nej 3 motory s elektronikou. Sú v triede I a podľa merania je PE vodivo spojené s konštrukciou. Pergola tak vlastne trochu uzemnená je cez PE prívodu s prierezom 1,5. Za týchto okolností som sa rozhodol pridať uzemnenie s prierezom 10.

Jsem rád, že jste správně vyhodnotil rizika. Teď ještě aby vlastní provedení mělo hlavu a patu, aby v případě potřeby opravdu pomohlo maximální možnou měrou.

Chcel by som zopakovať záujem nadviazať spoluprácu s profi firmou, najlepšie lokálnou. Po prázdninách v septembri/září.

Držím palce. V této době je velký problém sehnat odborníka, který by měl nějaký prostor v rozumném časovém horizontu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.07.2021, 07:51 »

Pergola je v LPZ0B a predpokladám že ten prívod v 1,5ke máte na vyrovnanie bleskového potenciálu správne ošetrený zvodičmi C a D...

By ma zaujímalo, že jaké bleskové prúdy (odkiaľ a kam) očakávate v napájacom prívode pergoly a v jej kovovej konštrukcii počas doby reakcie SPD,.... že z akého dôvodu považujete za nutné k vodičom prívodu doplniť na rovnaký potenciál ešte ďalší vodič PE10? ?...
Ja neviem jak to tam vyzerá,.. no je len na vás že koľko strojených vodivých ciest do zeme máte pre bleskové prúdy zriadených.... podľa môjho čím menej tým lepšie..
Skúste si napr. nakresliť všetky reálne galvanické cesty bleskového prúdu od zachytávača do zeme cez zvody, cez METku do uzemnenia distribučky či cez iné samostatné strojené či náhodné uzemnenia na objekte...

Píšem teraz o normálnom normovom systéme vnútornej ochrany ochrany pred bleskom, a nie o existujúcich a tolerovaných zbytkových rizikách kde je možné úplne všetko...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?