Autor Téma: Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?  (Přečteno 16657 krát)
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« kdy: 25.04.2021, 17:10 »

 podivej
Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.04.2021, 20:42 »

Představitelé TIČRu se netají tím, že když pro něco nemáme aktuálně platnou normu, můžeme jako návod použít normu neplatnou, zrušenou nebo i zahraniční

Pokud jde o ochranu před úrazem, není tak zásadní rozdíl mezi normálním a nebezpečným prostorem.
Zásadnější rozdíl je mezi nebezpečným a zvlášť nebezpečným prostorem, ale tam v mnoha případech řeší "druhou ochranu" nebo další ochranné opatření normy řady 33 2000-7-xxx

Tak se s tím musíme nějak poprat, často i s použitím jistých zkušeností a s využitím "zdravého selského rozumu"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.04.2021, 21:18 »

Například podle technické zprávy, která je součástí projektu a ten je na rozdíl od normy závazný pro všechny zúčastněné strany. Teda pokud to projektant uvede.

Jinak se to určuje:
- pohledem do křišťálové koule
- pohledem z okna
- kvalifikovaným odhadem

Vzhledem k tomu, že od příštího roku začne platit novela zákona 174/68 Sb. (je stejně starý jako já,  teď jsem si to uvědomil) a budou novelizovány příslušné vyhlášky, tak předpokládám, že bude novelizována i vyhl. 73/2010 (v návrhu změn to není).

Ministerští profesionálové mají dvě možnosti:
Zvlášť nebezpečné prostory z třídy I úplně vypustit (jsem pro) nebo přímo v této vyhlášce zvlášť nebezpečné prostory nějak definovat. Ale to by se zase museli nějak sladit s normou, která se může měnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.04.2021, 21:57 »

Tak se s tím musíme nějak poprat, často i s použitím jistých zkušeností a s využitím "zdravého selského rozumu"

Na tabulky NA4-6 z ČSN 33 2000-4-41 ed.2 jsme byli zvykli a uměli jsme s tím pracovat.
S nástupem edic 3, jak u 4-41 tak ČSN EN 61140 ed.3 se mi to v průmyslu zjednodušilo.
Řeším případy, kdy EZ zahrnuje/nezahrnuje zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem a podle toho volím opatření podle tabulky 2 nebo 3
A v průmyslu obvykle zahrnuje.....a na ostatní máme normy řady 7
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 25.04.2021, 23:54 »

podivej
Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné?

A důvod k tomuto třídění?

Jinak zajímavě o VV píše ing. Karel Dvořáček v časopisu Elektro. V posledním 4 díle, nyní najdete druhý díl o VV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #5 kdy: 26.04.2021, 08:15 »

A důvod k tomuto třídění?

Důvod je snad jasný, ne? Zda máme pozvat TIČR nebo nikoliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 26.04.2021, 11:48 »

K tomu mi defacto stačí vyhláška 73/2010 Sb.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-73
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #7 kdy: 26.04.2021, 13:00 »

K tomu mi defacto stačí vyhláška 73/2010 Sb.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-73

Možná de facto,  ale určitě ne de iure. Podle čeho určíš, který vliv je zvlášť nebezpečný, když vlastně takový neexistuje?


* VYL_73_VLIVY.png (24.35 KB, 972x233 - prohlédnuto 493 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.04.2021, 13:53 »

Možná de facto,   ale určitě ne de iure. Podle čeho určíš, který vliv je zvlášť nebezpečný, když vlastně takový neexistuje?

Neurčuji, protože nemám podle čeho.
Když někdo řekne, abych tedy použil již neplatnou normu, jsem z toho tak trochu mimo.
Přece se nemohu odkazovat na to, co stát posvětil jako již neplatné  Nerozhodný

Je to jak píšeš....pohle d z okna nebo křišťálová koule. A přitom to bylo tak jednoduché.

Nejprve nám nějaký pablb zrušil F v trojúhelníku a teď nám znemožnil určovat prostředí.
Kocourkov hadr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Darwin Khonus
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.04.2021, 14:55 »

Zrušená ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 také netřídila vnější vlivy na bezpečné, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. Takto se třídily prostory dle nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Podle mého názoru se zrušením 33 2000-4-41 ed.2 ve vztahu k  73/2010 Sb. (a té nešťasné formulaci) vlastně nic nezměnilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #10 kdy: 26.04.2021, 15:04 »

Podle mého názoru se zrušením 33 2000-4-41 ed.2 ve vztahu k  73/2010 Sb. (a té nešťasné formulaci) vlastně nic nezměnilo.

Jistě přesnou formulaci asi všichni známe.

Pokud se nic nezměnilo, budete zvát TIČR, pokud narazíte na vliv AB6, AB7 nebo dokonce AF4?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Darwin Khonus
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.04.2021, 15:24 »

Pokud se nic nezměnilo, budete zvát TIČR, pokud narazíte na vliv AB6, AB7 nebo dokonce AF4?

Odpověď je ne, nebudu. Stejně jako bych je nezval v době platnosti ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1.
Protože: prostor zvlášť nebezpečný se nerovná zvlášť nebezpečné působení vnějších vlivů.

Ani si nedovedu představit, že by projektant určil třeba kůlnu AB7 a já tam zval někoho na kontrolu instalace před uvedením do provozu.

Nebo akumulátorovna (AF4). Také pochybuji, že by to někoho zajímalo.

Myslím si, že přednost před tabulkovým zatříděním, by měla mít logická úvaha zda určitá kombinace vlivů nemá "zvlášť nebezpečné působení". To by mělo být uvedeno v protokolu o určení VV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #12 kdy: 26.04.2021, 19:11 »

Odpověď je ne, nebudu

Slovíčkaření. Ne každý na to má koule. Postavili jsme dvě elektrárny a TIČR tam byl pečenej, vařenej.

Mě zajímá současný stav. Mám určit zvlášť nebezpečný prostor jako projektant z vlastní vůle (rád bych, zbavuju se odpovědnosti) nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.04.2021, 22:39 »

Pokračování "výživné" diskuse
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42028.54.html

Změnilo se něco podstatně?
"Normotvorná díra" jde i dobře využit.

Prováděli jsme technický dozor při rekonstrukci administrativn í 4. patrové budovy státní správy. V PD nebyla kategorie EI  na ohlášení podle V73 na TIČR. Jenže ohlášení provedl investor bez konzultace. Chtěl mít jistotu, že je vše OK. Nastal problém "hádat" se s inspektorem... ..nakonec jsme museli nevyžádanou službu také uhradit. Inspektor uznal objekt jako shromáždiště osob nad 200. Stačilo sečíst plochy ve všech podlažích a podělit počtem pracovníků na metr2. Učíme se na chybách a od té doby mne první zajímá, jak je definovaná stavba a zdá patří pod V73. A do smlouvy s investorem to dávám jako jasný bod smlouvy, že stavba pod V73 nepatří a proto CN je pouze za dílo včetně VRZ. Platby za technický dozor TIČRu nejsou zanedbatelné. Proto i z těchto důvodu jsme vždy velice zvažovali jako projektanti, zdá vůbec bude pracoviště/prostor s vlivy ZN. Velice často byl takový VV označen nesprávně a zbytečně. /i]

PS Jako projektant upozorním ,  že EZ zahrnuje/nezahrnuje zvýšené nebezpečí úrazem elektrickým proudem. Proč bych měl "dráždit" s nějakým zvláště nebezpečným prostorem?
Prostě včera byla silnice dvojsměrná a dneska je jednosměrná. Normotvůrci ukazují cestu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.04.2021, 10:14 »

Jistě přesnou formulaci asi všichni známe.
Pokud se nic nezměnilo, budete zvát TIČR, pokud narazíte na vliv AB6, AB7 nebo dokonce AF4?
Asi je důležité, zda se jedná o zařízení pracovišť (jak je uvedeno ve V73) a nejen o VV. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 27.04.2021, 12:33 »

Důvod je snad jasný, ne? Zda máme pozvat TIČR nebo nikoliv.

Mě to tak jasné prostě není a tazatel se dále neozval.

Rád bych slyšel vysvětlení, proč vůbec třídit vlivy dle dřívějších prostor, na bezpečné, nebezpečné a zvl. nebezpečné. Nedává mi to úplně smysl. To by to mohl rovnou určit normotvůrce v normě, a nevznikaly by dohady. Zrovna tak se nedomnívám, že některý z vlivů by automaticky musel znamenant že musíte pozvat TIČR. Pokud ano, tak prosím které to jsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 27.04.2021, 12:34 »

Diskuse se zaměřila na vyhl. 73/2010 Sb.,  ale to není podstatné. Smysl určení prostorů spočívá v získání informace pro eventuální uplatnění doplněné ochrany. Jde tak o jednoznačný způsob pro určení ochranných opatření v závislosti na určených vnějších vlivech. Tohle celé bylo zrušeno, doplněná ochrana neexistuje. Projektant, který se chce řídit platnými normami, má dvě možnosti. Buď se zrovna na ten objekt vztahuje nějaká norma řady ČSN 33 2000-7, nebo se musí podívat do křišťálové koule a podle svého pocitu přidat doplňkovou ochranu.  Nebo může opustit nepodložené dogma o řízení se v každém okamžiku platnými normami a může použít osvědčený postup podle neplatné 4-41 ed. 2.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 27.04.2021, 20:35 »

Vysvětlil to někdo lépe, než na odkazu z roku 2018 ?

https://www.in-el.cz/referat/103635/urceni-vnejsich-vlivu-a-ochrana-pred-urazem-elektrickym-proudem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?