eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
Odesláno během živého vysílání:
(Václav Hajduk) Všechny moduly pod zásuvky apod. jsou nainstalované v různých žlabech, kanálech a pod zásuvkami, ve velkém domě, to je třeba 600ks přepěťovek T3. Musím při revizi každou najít a přeměřit?
Jiří Schwarz:
Citace: Odesláno během živého vysílání 15.04.2021, 13:30
(Michal Pokorný) Jak je to s ochranou před bleskem venkovních otevřených nádrží, především bazénů! Stačí proudový chránič?
Není to poprvé, co jsem se s podobným názorem nebo dokonce přístupem projektanta setkal.
NE!
Proudový chránič musí vypnout v nějakém čase, můžeme hovořit o 200ms.
Prakticky při měření pokud není chránič zpožděný, běžně vypíná někde kolem 20ms.
U blesku se bavíme o vlně 10/350 mikrosekund
a) než by chránič zareagoval, je dávno po bleskové špičce
b) chránič je konstruovaný na vypnutí jmenovitého napětí plus něco, při blesku tam bude výrazně více
Tým Elektrika:
eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
V nemocničních zařízeních je nutné plně respektovat koordinovanou ochranu SPD dle normy
ČSN EN 62305-4 ed.2. Nestačí svodič bleskových proudů a přepětí umístěný pouze v rozvodně. Je potřeba, aby byly svodiče instalovány také v podružných rozvaděčích a zejména mají být instalovány typy 3 u cílových chráněných zařízení. V nemocničních zařízeních nesmíme dále zapomenout na ochranu proti bleskovým proudům a proti přepětí v různých technických prostorech, serverovny, MaR, vytápění, požární ...
Zdroj: zde...
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
František Šohajda:
Praxe je taková, že i u nových projektů v nemocnicích se SPD moc nebo vůbec neřeší!!
Co vidím u nových projektů, komplexní ochrana SPD není nikde!
Zejména u slaboproudu (všechny typy slaboproudu) není nic proti přepětí.
U silnoproudu někdy bývá ale jen v základní ( skoro žádné) míře.
Už jsem na to kolikrát upozorňoval!! :(