Je síť vn uzemněná?

<< < (2/2)

Pavel Zdeněk:
Třeba na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) se dají nalézt zajímavé informace. Další info hledejte na www.ceps.cz, pak pochopíte i rozdíly mezi přenosovou a distribuční soustavou ;). Jinak může pomoci i  Google.

Petr Moravec:
Máte-li možnost, tak nahlédněte do ČSN 33 2000-4-41.
Neznám lepší dokument  :D . 

Michael Holaň:
Síť vn 22 kV není sítí uzemněnou,  je to síť IT. Při přetržení vodiče, spadne-li vodič v trase na zem, nenastane zkrat, ale tzv. zemní spojení,  síť může fungovat dál za stanovených podmínek. Proto je nebezpečné se ke spadlým vodičům přibližovat, proto ty tabulky na sloupech, protože síť je funkční.

Jaroslav Hasala:
Mám pocit, že tazatel má na mysli to, že u transformátoru 22/0,4 kV je primární vinutí 22 kV je zapojené do trojúhelníku, sekundární vinutí 400V je zapojené do hvězdy.
Proto také na straně 22 kV vedou tři vodiče a straně 400V čtyři :)

Petr33:
Citace: Jaroslav Hasala  06.03.2007, 10:26

Mám pocit, že tazatel má na mysli to, že u transformátoru 22/0,4 kV je primární vinutí 22 kV je zapojené do trojúhelníku, sekundární vinutí 400V je zapojené do hvězdy.
Proto také na straně 22 kV vedou tři vodiče a straně 400V čtyři :)


A pokud dojde k tomu pádu, tak nedojde ani k fázovému zkratu? Síť IT, to je tan, jak při první poruše nevypne?
To s tim trojuhelníkem a hvězdou vím. Takže to neni síť uzemněná? Pan Doležal psal, že ano. V tom případě nechápu, proč se řeší doskokové vzdálenosti atd, ale na druhou stranu zas nevim jak uzemnit trojuhelník. :) Někdo mi zas povídal, že je to uzemněné přes nějaké odpory či co, ale když nemam u trojuhelníka střední bod....
Tak díky moc za odpověďi.