Je síť vn uzemněná?
Petr 33:
(poklona)
Učím se elektrikářem a dozvěděl jsem se, že síť pro domácnosti 3x230V + N je hvězda, kde nulák je zemněn, tudiž fáze má proti zemi napětí. A distribuční síť vn a VVN je trojuhelník. Má zde fáze proti zemi napětí? A proč?
Dík.
Petr Moravec:
;D Hvězda bude nejspíš učitel nebo je to učitelka ? ;D.
Zkuste se více zorientovat v jednotlivých soustavách,
co je to TN; TT; IT to bude ta správná cesta k vyjasnění vašeho dotazu. o:-).
Petr Doležal:
Má.
Uzly zdrojů (traf vvn i vn) jsou uzemněny, ať už přímo, či nepřímo.
Zvláštní případ je, kdy uzel vn trafa vvn/vn je uzemněn přes zhášecí tlumivku, která umožňuje provoz i při jednoduchém zemním spojení. V tomto případě je mezi vodičem a zemí dokonce napětí sdružené, toto je třeba brát v potaz při navrhování doskokových vzdáleností.
Milan Karvánek:
Ten obrázek znázorňuje původně něco jiného, ale ta posloupnost od VVN po nn tam je vidět i uzemněný střed Y na nn straně trafa. Pamatuji, že v učebnicích bývaly docela názorné obrázky, doba se tolik změnila?
Petr33:
A nemáte nějaký rozshálejší dokument o těch sítích prosím?
Citace: Petr Moravec 04.03.2007, 22:33
;D Hvězda bude nejspíš učitel nebo je to učitelka ? ;D.
Zkuste se více zorientovat v jednotlivých soustavách,
co je to TN; TT; IT to bude ta správná cesta k vyjasnění vašeho dotazu. o:-).