Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?

<< < (2/2)

Emanuel Kocián:
To citované, to je stanovisko jak noha.
Trochu postavené na hlavu, protože výpočet chodu sítě se dělá v takovém případě kvůli tomu, aby se ověřilo, že případný jistič char. C + pod ním schovaný nějaký rozběhový spotřebič, neumožní už nějaký závažný krátkodobý pokles napětí.
Ne kvůli tomu, aby se ověřilo, že je C pro žadatele skutečně potřeba.

Z toho je evidentní, že ten technik to C zkrátka povolit NECHCE (a jen blbě kecá) - tak má to napsat rovnou.

Rozvodak:
Za předpokladu že by domácnost i servis měli oddělené měření, by C pro servis mohlo být průchozí. Chce to vyjednat s příslušným oblastním technikem který o tom rozhoduje, tady vám to nikdo nepovolí. 

Nebo se smířit s Brčkem.

František Šohajda:
V dnešní době se char. "C" už moc nepoužívá! Zejména v malých domech a provozovnách OSVČ.
Moderní stroje už jsou vybaveny frekvenčními měniči pokud je motor při rozběhu vázaný na zvýšený proud. Staré stroje tam je většinou motor jak "vrata" a výkon žádný  ;D  ten bych moc nepoužíval i vzhledem k velké spotřebě a tím pádem i k velké ceně elektřiny!
I osvětlení se dá elektoronikou uzpůsobit tak, aby "C" nebylo potřeba.
Jednou jsem žádal o "C" ,   to byl domek s nějakým katrem (Ten byl ale snad z první republiky)..... (dance)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana