Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
Jan Šus.:
Při rekonstrukci domu mě Eon donutil dát nový elektroměrový rozvaděč na vnější stěnu nemovitosti. Nyní mám hlavní jistič před elektroměrem 3x25A ještě starý hnědý bakelitový (ve společném rozvaděči s jističi pro celou dílnu i dům).
Jaký mám koupit (sehnat) jistič před elektroměrem?
V rozvaděči mám všechny jističe nové typ OEZ Minia. Mám dát LTN nebo LTE a 25B nebo 25C a typ asi raději LTN? Jedná se o rodinný dům + autodílna o 2 stáních, vše na jedné hlavní přípojce.
Samozřejmě vše bude přepojovat Eon + elektrikář, který má zkoušky a který bude dělat i revizi včetně propojení stávající skříně s novou.
Sloup kde je přívod je 5 metrů od domu (od nové skříně), trafostanice dalších 10 metrů, přívod vzduchem. Myslím si, že charakteristik a C je do dílny lepší, ale tady jsem vícekrát četl, že to neradi připojují.
(Původní nesmysl: "Jaká charkteristika jističe při výměně?")
Zdeněk Friedrich:
Vzhledem k tomu, že musí mít jistič před elektroměrem min. zkratovou odolnost 10kA, LTE nepřichází v úvahu. Pro charakteristik u C musíte mít vážný důvod, který u distribuce obhájíte a musíte mít předem schváleno. Tudíž pokud trváte na OEZ, tedy LTN –25B-3. Pokud netrváte na OEZ doporučuji sehnat EATON PL7-B25/3 (pozor na zámeček) nebo EATON FAZ- B25/3 (TOP).
Lukáš Rotrekl:
Pro doplnění, toto mi naposledy odepsal místí techni když jsme žádali "C" místo B při změně VO na LED v naší lokalitě.
Citace
Je opravdu nutné , aby byly hlavní jističe char. C ? Toto se totiž samostatně eviduje a technici jsou zpětně kontrolováni jestli povolit takový jistič bylo dostatečně zdůvodněno a zda dělali výpočet chodu sítě...
Budou zde opravdu takové spíncí proudy , máme parametry připojovaných zařízení...? "B" by padaly ?
(poklona) za spolupráci !!
Jiří_Hrubý:
Pro tu autodílnu by to nemusel být problém, pokud to tedy máte jako prostory k podnikání. Vzhledem k vzdálenosti od stanice, jakou popisujete, by céčko pro sazbu Cxxd mohlo projít.
Zdeněk Dančák:
Citace: Jan Šus. 09.04.2021, 10:58
Myslím si, že charakteristik a C je do dílny lepší, ale tady jsem vícekrát četl, že to neradi připojují.
Neradi připojují, protože pokud nestačí B25, tak dáte B32 s vyšším paušálem. Když by vám dali C25, tak z toho nic nemají a pouze umožňuji, aby někdo mohl připínat velké stroje, které dělají velké proudové nárazy a celkově potíže v síti.
Charakteristik a C vám toleruje vyšší krátkodobé nárazové proudy. Jedná se však jen o krátkodobé zátěže, typické například pro rozběh velký 3f motorů zapínaných napřímo (ne hvězda/trojúhelník, nebo nějaký softstart), typicky soustruhy, frézky, velké ventilátory, starší kompresory nebo bodovací svářečky. U déle trvající zátěže (více jak cca 1-2sec) je již jedno zda máte B nebo C.
Jestli máte zapnuto více malých strojů, nebo třeba přímotopy, tak charakteristik a C moc nepomůže a řešením by bylo spíše B32.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana