| | |-+  Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja?  (Přečteno 4924 krát)
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 06.04.2021, 14:09 »

Nižšie prikladám obrázok, kde je naznačený rozvádzač stroja. Popred rozvádzač stroja nainštalovali dopravník tak, aby sa dali tesne otvoriť dvere rozvádzača. Medzi rozvádzačom a dopravníkom nebude ani 80 cm.

Je požiadavka na revíziu káblového prívodu pre stroj. Tam je všetko v pohode, ale mám  problém s priestorom pred rozvádzačom. Neviete mi prosím poradiť normu, kde si pozrieť a zdôvodniť, že tam je malý priestor? Alebo ako by ste to riešili?

Obsluha stroja sa vykonáva z druhej strany, kde je operátorský panel. Do rozvádzača sa chodí len v prípade údržby. Pozeral som STN 33 2130 / 2.1.11, ale tá sa priamo netýka priemyselných hál. Či?


* Clipboard02.jpg (26.81 KB, 640x546 - prohlédnuto 312 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.04.2021, 22:03 »

Volný prostor před rozvaděčem musím být 800 mm.
Po otevření dveří musím mít minimální únikový prostor 600 mm.

Když to zadáte do vyhledávače, tak se vám v mnohých diskusích objeví
dosti norem a článků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.04.2021, 08:43 »

Projděte si diskusi na
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7332.18.html

Z toho vašeho nákresu bude důležité, zdá se dveře otevírají na 180 stupňů
a tím budete mít dostatečný prostor pro údržbu, ale také pro únik.
Problém je vhodné projednat s osobou odborně způsobilou za BOZP,
neboli s bezpečákem. Pak vypracovat pro tuto činnost pracovní postup a MPBP
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2021, 09:24 »

Koukněte na normu:
ČSN EN 50274 - rozvaděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

Najdete tam to co potřebujete. Případně by ještě šlo použít:

ČSN 33 2000-7-729 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729_ Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.04.2021, 12:47 »

Dakujem za odpovede (mäkčeň mi chýba naschvál, lebo má nejaký problém s d s mäkčeňom na začiatku slova systém dané slovo vyhodil z príspevku). Idem si to preštudovať.

Je to ešte zložitejšie (Dvere sa otvárajú na 180°,  ale pri otvorení na 180° si človek vyblokuje prístupovú cestu na únik...).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 07.04.2021, 16:38 »

mäkčeň mi chýba naschvál, lebo má nejaký problém s d s mäkčeňom

Nemá problém s háčkem, ale s děkováním. Tady se neděkuje, neprosí ... viz pravidla. Berte to jako zvláštnost tohoto diskusního prostoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu vzdálenosti pro ochranné pásmo nn?
 Jaká jsou ochranná pásma pro stavbu rodinného domu u distribuční trafostanice?
 Existují výjimky ze zák. 458/2000 Sb. pro ochranná pásma podzemního vedení?
 Jak jednoduše zjistit, co vše je v OP hromosvodu ?
 Kde najdu ochranné vzdálenosti sloupu vvn?
 Je televize v bezpečí, když je anténa v ochranném úhlu hromosvodu?
 Existuje ochranné pásmo u FVE?
 Má vonkajšie vedenie nn nejaké ochranné pásmo?
 Jaké je ochranné pásmo kabelového vedení s napětím 35kV po obou stranách od krajních kabelů?
 Jaké je ochranné pásmo venkovního vedení bez izolace s napětím do 35kV od krajního vodiče vedení na
 Co musí být vzato v úvahu, použijeme-li pro stanovení ochranných prostorů metodu ochranného úhlu?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Aká vzdialenosť ale musí byť medzi rozvádzačmi keď sú v dodbe oproti sebe?
 Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
 Ochranné prostory ... Daniel Anděl z ILPC 2020
 Je správný návrh valivé koule u RD?
 Jaká norma stanovuje ochranné pásmo vedení postavené před rokem 1995?
 Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
 Které prostory je možno považovat za normální ?
 Jaká opatření vyplývají z ČSN EN 60079-14 ed.3 pro prostor BE2N2?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Kde konkrétně může být vliv BC3?
 Kdy se jedná o prostor s vlivem BE2N3?
 Kam zařadit dle ČSN EN 12464-1 prostor tělocvičny ve zdravotnictví?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Pracoviště pro odběr krevní plasmy je zdravotnický prostor které skupiny?
 Umíte uplatnit prostředky ochrany podle prostoru a způsobu provozu zařízení?
 Jak se označuje prostor, ve kterém neni za normálního provozu pravděpodobný vznik výbušné atmosféry
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Myslíte si, že je prostor BE2N1 normální?
 Smí být rozvaděč v místnosti s podlahovou výpustí?
 Kam zařadit prostor s BA5 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
 Co se reviduje u společných prostor?
 Jak provést revizi zařízení tř. A, jestliže investor stanovil prostor BE3N2 ?
 Ktore normy pojednavaju napr. o zavodnych kuchyniach a podobnych prevadzkach?
 Jaká je definice bytu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.