Ano, terčík identifikuje spoušť která zareagovala, k odpojení však dochází u všech pólů.
Pokud tedy někdo v rámci nedovolených úprav nedemontoval mimo spojení ovládacích páček i mechanickou spřažku mezi póly.
Terčík (obdélníkový výstupek mezi páčkou a štítkem) při zkratu v jedné fázi jističů ITV (ITM) musí reagovat u všech třech pólů, jinak nemůže dojít k odpojení zbylých dvou fází. Pokud nereaguje, jedná se o vadný jistič nebo o jistič u kterého byly demontovány spojky mezi póly, což jsou malé ploché pertinaxové destičky vložené mezi jednotlivé jističe před konečnou montáží sešroubováním.
V tomto případě se to opravdu chová jako 1p jestiče, při vybavení jednoho zustavají ostatní okruhy seplé. Jestli to někdy někdo přebastlil z 3f jističe to již nezjistím, každopádně to nahradím třemi 1p jističi. Díky za rady
Zjistíte snadno, právě jsem popsal v předcházejícím odstavci jak je to konstruováno.
Ještě opravím jednu chybu uváděnou od počátku této diskuse, tyto jističe nejsou nýtované, jsou sešroubované pomocí šroubků M3, které bývaly ve výrobě zajištěné barevnou kontrolní hmotou. Pokud ta je odstraněna, je obvykle jistič nějakým způsobem upravený.
Použití retrofitu hodnotím kladně, ale musím ještě upozornit, že pokud jsou vodiče hliníkové, měly by být použity jističe, které jsou výrobcem určeny pro použití s hliníkem.
Protože se nejspíše jedná o přívod do garáže třífázovým čtyřžilovým kabelem, který je poté rozdělen na tři okruhy jednofázových odběrů, není použití samostatných jističů správné, jak již napsali kolegové dávno přede mnou. Doporučuji osadit jistič třífázový a v garáži použít malou rozvodnici do které se umístí tři jednofázové jističe pro příslušné okruhy. Tím bude zajištěna bezpečnost následujících okruhů světel a zásuvek a možná to bude užitečné i z jiného hlediska. Ne vždy bude při výpadku třeba zapínat jistič až doma.
Podle barevného značení vodičů se jedná o rozvody staré více jak 40 let, proto bych doporučil návštěvu revizního technika a kontrolu rozvodů revizními měřícími přístroji, které mohou odhalit různá nebezpečí. Starý hliník bývá zrádný.