Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Zbyněk Vašica:
V rámci rekonstrukce domu bysme chtěli umístit rozvaděč pro sklep (napájený z hlavního rozvaděče domu) do sklepní místnosti (cca 5x4m) kde se nachází také starší plynový kotel Viadrus G27 ECO r.v 1997 a plynový bojler s otevřeným plamínkem značky Karma. Je toto umístění možné, bezpečné a projde revizí? Místnost je trvale odvětrávána (průduch v okénku, v zimě zmenšený průduch).
Jiří Schwarz:
On by třeba takový výrobce kotle, bojleru,... měl dát jasnou informaci jestli je nějaká část nebo nějaké okolí plynového zařízení třeba posuzovat za Ex (výbušné), jaká je to zóna, a podle toho se by se mělo odvíjet co prostoru být může a v jakém provedení.
Plynová kotelna s výkonem v jednotkách nebo několika desítkách kW, pokud je odvětrávaná a elektrické zařízení bude výš než větrání, by nemusel být problém, ale na dálku bez znalosti dalších podrobností je těžké dávat nějaké závazné rady
David Hruda:
Nemyslím, že by u běžných domovních plynových kotlů a ohřívačů bylo exové prostředí, ale je to spíš otázka pro plynaře.
A na tu rekonstrukci budete mít určitě projekt, který to bude řešit. ;)
Citace: Jiří Schwarz 25.03.2021, 20:55
...elektrické zařízení bude výš než větrání...
Zemní plyn je lehčí než vzduch, Jirko.
Jiří Schwarz:
Citace: David Hruda 25.03.2021, 21:28
...
Zemní plyn je lehčí než vzduch, Jirko.
Zemní plyn obsahuje ve velkém množství vodík? Všechny ostatní hořlavé plyny jsou těžší a usazují se dole.
David Hruda:
Ne, obsahuje 70-90% methanu, který je taky lehčí než vzduch.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana