Pojmy "normální, abnormální ..." jsem zaslechl od inspektorů TIČR a byly pravděpodobně i v návrhu NV 190/2022. Zřejmě snaha zachovat povinnost závazného stanoviska pro původní "zvlášť nebezpečné vlivy".
To, že se toto třídění do NV nakonec nedostalo, je jenom dobře. Zvát TIČR na kdejaký kandelábr byl docela opruz.
Normální vnější vliv je "definován" přímo v normě
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 (Příloha ZA). Znamená to, že zvolené elektrické zařízení vyrobené dle obecně platných výrobkových norem automaticky splňuje požadavky. Z tohoto důvodu bylo také v národní příloze předchozí edice uvedeno, že se u objektů s těmito normálními vlivy nemusí vypracovávat protokol.
V principu je to tedy něco jiného (nebo dle mého názoru mělo být), než byly
prostory normální z hlediska úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Bohužel se to dost často zaměňovalo.
Existuje zajímavá paralela vycházející z naší původní normalizace:
Vnější vlivy normální – přibližně
prostředí obyčejné dle zrušené ČSN 330300
Prostory normální –
prostory bezpečné dle zrušené ČSN 34 1010
Jinak ty termíny normální, abnormální, dominantní (a hromada dalších věcí) jsou podrobně definovány v nové
TNI 33 2000-5-51:2022.