Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Jan Franěk:
Zeptám se možná hloupě. O co vám konkrétně jde? Jedná se o stávající přípojku kterou revidujete, nebo zřizujete novou? Touto informací máte začít. Pak pokračovat otázkou a upřesněním třeba z jakého důvodu se na to ptáte. To by napovědělo více.
Jiří_Hrubý:
Citace: Vlado Konrád 13.03.2021, 18:28
Áno. Použiť sa dá. Tá ale tiež vychádza z ČSN 333300 . A podľa PN je ťažko revidovať, a naviac , 341390 je neplatná a podľa súboru noriem 62305 to tiež neide.
Dá a nedá, cizí trafačku taky dělám podle PNE i ČSN, právě proto, že jako "věc" která je součástí zařízení DS, které musí PNE splňovat, ji musí splňovat taky.
Jiná situace je až v případě HDV, nebo měřené instalace.
Jestli jsou na tom nástřešáku AlFe, není náhodou klemička z bíglu nuláku pod roubík? Poměrně časté a osvědčené řešení, kdy je zajištěna nejkratší cesta poruchového proudu.
Peter Lovacký:
Citace: Vlado Konrád 13.03.2021, 18:31
Kde vziať v TNC sústave PE vodič?
Je v PENe, ...ide vlastne o funkciu, a nie o samotný drôt ako taký,.... a PEN je vodič so združenou funkciou, - pracovnou a ochrannou
Ale keď je ten nástrešník cez strechu prístupný pod strechou v podkroví, tak je isto potrebné ho pripojiť,..podobne jak napr. kovovú chráničku vývodu z HDSky na stĺpe..keď je prívod do domu v zemi..
Alebo klemou kúskom PE na PEN, jak píše p. Hrubý..napr. i cez Bernard svorku
Jiří_Hrubý:
No přes bernarda v žádném případě ne, to není materiál podle standardů.
PEN vodič v síti se považuje za neživou část. Používá se tedy prakticky jen PEN a E, protože na uzemnění nemusí být nutně PEN, ale klidně i jen svodič.
Peter Lovacký:
Keď dobre chápem p. Konrada, tak nástrešník nie je v majetku distribútora, a tam jeho štandardy neplatia
Citace: Jiří_Hrubý 13.03.2021, 20:46
PEN vodič v síti se považuje za neživou část.
..nie náhodou za živú?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana