Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #19 kdy: 07.03.2021, 19:56 » |
|
Ale není někde napsáno, že má být bytový rozvaděč spodní hranou cca 150cm od podlahy?
No? Kde je to napsáno? Zde hlavně nejde o byt, ale o mobilní buňku. Pro ty platí ČSN 33 2000-7-717 ed.2 Tímto příspěvkem nechci obhajovat instalaci rozvaděče na strop. Z mého pohledu je to nepřijatelné.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 07.03.2021, 19:58 » |
|
... Ale není někde napsáno, že má být bytový rozvaděč spodní hranou cca 150cm od podlahy? ...
Tady je rozdíl mezi elektroměrovým rozvaděčem, kde má "energetik" v Připojovacích podmínkách nějaký jasný požadavek na umístění a rozvaděčem okruhovým, kde se na to dají použít pouze obecné požadavky na přístupnost, možnost vypnutí v nebezpečí...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 07.03.2021, 21:02 » |
|
Podstatné podle mě zaznělo zde: Je to mobilní buňka. Pokud se u ní třeba uvažuje s demontáží stěn při spojení více buněk (a pak s opětovnou montáži), tak asi lepší místo není, i když to není žádná hitparáda. Občas se to vidí... Předpokládám, že k ní bude i dokumentace, návod atd.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Pavel Jiráček
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 08.03.2021, 06:10 » |
|
Podle mého názoru nespadá mobilní buňka do rozsahu platnosti této normy.
Já nevím, ale když si představím, že by v té buňce bylo umyvadlo, tak asi také nedám zásuvku do umývacího prostoru, protože protože ČSN 33 2130 pro tu buňku neplatí.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #23 kdy: 08.03.2021, 08:17 » |
|
Skoro bych se odvážil tvrdit, že taková buňka je výrobek. Za bezpečnost ručí výrobce. Pokud umístí rozvaděč na strop, pak by k tomu měl mít důvod a ustát to.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 08.03.2021, 09:00 » |
|
Skoro bych se odvážil tvrdit, že taková buňka je výrobek. Za bezpečnost ručí výrobce. Pokud umístí rozvaděč na strop, pak by k tomu měl mít důvod a ustát to.
Tak nějak. Pokud jsme nebyli součásti EU tak platilo posouzení: 1) ČSN 2) Provozní zkušenost 3) Pokyny výrobce Jenže se to zcela převrátilo a dnes platí: 1) Průvodní dokumentace výrobce a protokol shody 2) MPBP provozovatele 3) ČSN Právní předpis je právě ukrytý v dokumentaci výrobce, který musí výrobce respektovat. Málokdy se stane, že výrobce nemá průvodní dokumentaci v souladu se zákony a EN. Pak je to složité na reklamaci a zbývá vytvořit vlastní dokumentaci a provést retrofit. Jenže jako RT musíte být silný v kramflecích ( mít pádné bezpečnostní argumenty) a mít podporu u provozovatele. Obvykle se to předává ČOI. Jedině ta rozhodne, že je to "zmetek".
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 13.03.2021, 15:28 » |
|
... hodně přiblblý...
Když musíte pro spojení více buněk demontovat zrovna tu stěnu, na které je rozvaděč, už se ten nápad s montáží na stropě nezdá tak špatný.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 13.03.2021, 16:13 » |
|
Všechny stěny se demontovat nedají, proč by nemohl být rozvaděč na té, která vždy zůstává.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 13.03.2021, 17:49 » |
|
Strávil jsem poměrně hodně času v "budce" složené ze 6 buněk (3x2). Z těch prostředních zůstala jen jedna krátká stěna, a z každé jiná. Jak to propojovali mezi sebou nevím, ale rozvaděč byl na stropě taky. Běžná buňka...
Možná to není běžná buňka?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 13.03.2021, 17:51 » |
|
... Zatím jsem neslyšel o rozvaděči, který by pro umístění i na strop byl svým výrobcem určený.
To tedy znamená, že takový nemůže existovat?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|