Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?

<< < (2/3) > >>

Velký Bobeš:
Citace: Jan Hájek  02.03.2021, 20:27

Lepší než nic. Pokud bleskový/zkratový proud bude větší, než snesou ty 4 mm2,   dojde k přepálení vodiče a svodič bude fungovat pouze na přepětí mezi fázemi.

Předpokládám, že nedojde k úderu blesku do rozvaděče na chodbě a že zkratový či bleskový proud zachytí předchozí jištění pojistkami..

Jan Hájek:
Citace: Velký Bobeš  03.03.2021, 17:19

Předpokládám, že nedojde k úderu blesku do rozvaděče na chodbě a že zkratový či bleskový proud zachytí předchozí jištění pojistkami..

To je ale pouze jedna z možných variant. Bleskový proud může naopak téct z PEN do distribuce fázemi (třeba cesta zábradlí - armování železobetonu - kostra rozvaděče - PEN).

Pokud je byt ve středu domu, bude se jednat (vyjma mnou uvedeného extrému) o část bleskového proudu.

Peter Lovacký:
V starších panelákoch je možné, že galvanické prepojenie bleskozvodu na PEN chýba..to vidím tiež jak dôležitý údaj..

Jan Hájek:
Citace: Peter Lovacký  03.03.2021, 18:38

V starších panelákoch je možné, že galvanické prepojenie bleskozvodu na PEN chýba..to vidím tiež jak dôležitý údaj..

No a to je hrubá závada podle ČSN 34 1390 viz tento díl seriálu:

Peter Lovacký:
A ten čl. 117 na ktorý 114 a 116 odkazujú bol dakedy doplnený? .. zmeny a,b,c nemám..
Priznám sa,..že spôsob pripojenia Ačkových zemničov v zemi na PEN som ešte pri starých objektoch nikdy nevidel..no možno dakde existuje, to neviem..

Na foto základný výcuc  z jednej revízky objektu s A zemničmi,..podľa správy každý 2 tyče 4m od seba a 5m od objektu

Do debaty
Ono myslím dosť bude záležať aj od vnútornej stúpačky v byte,..že či, a jak  je tam umelo vytvorená ďalšia cesta pre bleskové prúdy, napr. cez pospájanie v kúpeľke.. aj cez ostatné byty