Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?

(1/3) > >>

Honza D.:
Plánuji rekonstruovat elektroinstala ci bytu, jehož jističe jsou doposud umístěny v rozvaděči na chodbě. Vzhledem k jeho nedostatečné velikosti plánuji rozvaděč nový,umístěný v bytě. Ve stávajícím rozvaděči tak zůstanou pouze svorky spojující stávající přívod od elektroměru 5x4 se stejným kabelem do nového rozvaděče. Je rozumné umístit přepěťovou ochranu sem, zhruba 5 m za elektroměr a 2m před zamýšlený rozvaděč?

Jiří Schwarz:
Aby ochrany proti přepětí měly správnou účinnost, je třeba dodržet některé zásady.
Mít je v samostatné rozváděčové skříňce na trase mezi elektroměrovým a okruhovým rozvaděčem nemusí být špatný nápad, ale je třeba "domyslet a dořešit" ochranné a zemnicí přívody.
Vodič PE v kabelu 5x4mm2 pro "uzemnění přepěťovek" je poněkud nedostatečný

Jan Hájek:
Jak správně nasadit svodiče bleskových proudů se můžete podívat zde:

Honza D.:
 (poklona)  za odkaz na video. Je-li 4mm2 PE vodič k uzemění přepěťové ochrany nedostatečný a není v současnosti možné přivést uzemění silnější, má potom smysl přepěťovou ochranu osazovat nebo bude tak či tak nefunkční?

Jan Hájek:
Lepší než nic. Pokud bleskový/zkratový proud bude větší, než snesou ty 4 mm2,  dojde k přepálení vodiče a svodič bude fungovat pouze na přepětí mezi fázemi.