Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Pavelka 09.02.2021, 18:32
... něco říkal jako že se ten kabel ve zdi ochlazuje...
Pak se krutě mýlil. Ale to je problém spousty elektrikářů, že neumí navrhnout zatížení vzhledem k uložení.
Zdeněk Dančák:
Jo elektrikář vám ušetřil možná 100Kč na nesprávném místě. Už to tak ale je, tak se netrapte tím co možná někdy. Někdo má připojenou indukční desku i s troubou kabelem 5x1,5mm2 a to je horší situace. Pokud někdy bude možnost natáhnout nový kabel, tak samozřejmě je lepší pro zásuvky táhnout vždy 3x2,5mm2, ten můžete jistit 16A v naprosté většině případů (kromě souběhu v trubkách, v teplé podlaze pod neizolovaným podlahovým topením atd...).
Věřím že většina praček bude fungovat i na 10A jističi charakteristik y B. Pokud použijete 13A a kabel (normální jakosti) je po celé trase pod omítkou, tak je to také OK.
Mimochodem nový jistič má přenést min hodinu přetížení 113% což vám dává u 10A jističe 2600W, u 13A jističe téměř 3400W. Pokud je přetížení větší ale trvá kratší dobu, tak snese i více.
Jinak pokud by výrobce požadoval minimální jištění 10A ale pračka by vám funční 10A jistič vyhazovala, tak je to vada výrobku. Výrobci proto uvádí trochu nadhodnocené požadavky na jištění. Skutečný příkon bývá psaný na štítku.
Zdeněk Dančák:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 09.02.2021, 20:12
Pak se krutě mýlil. Ale to je problém spousty elektrikářů, že neumí navrhnout zatížení vzhledem k uložení.
Ale vzhledem k tomu, jaké uložení je možné reálně použít v domě, je uložení ve zdi pod omítkou stále nejlepší uložení. To ale nemění nic na faktu, že 3x1,5 je nešťastné. Stále však mnohem lepší jak starý AL TN-C rozvod, který se také toleruje.
Pro upřesnění, v izolační stěně je zavádějící výraz, je tím totiž myšleno na rozhraní mezi sádrokartonem (resp tepelně vodivou deskou přesně daných parametrů) a izolací, pokud by někdo utopil kabel ze všech stran v izolaci, tak to norma nezná, kabel se téměř nechladí a v podstatě využívá jen své tepelné setrvačnosti.
Spíše by mne zajímalo jak nahlížíte na zatížitelnost ať už uvedenou v normě nebo s Sichru. Když vyjde například 16,5A, tak je košér použít jistič 16A, který může hodinu přenášet 1,13 až 1,45násobek In, tj 18,08 až 23,2A?
Karel Bělohlávek:
Je zajímavé, co k problematice říkají technické normy:
Dle ČSN 33 2130 ed. 3 se průřezy vedení a jejich jištění obecně volí dle 5-52 ed. 2 a 4-43 ed. 2 pokud norma nestanoví jinak.
Pro vlastní byty jsou dále podmínky dimenzování specifikovány v závislosti na referenčním způsobu uložení uvedení v čl. 7.7.7 s odkazem na tabulku 6. Pro obvod pračky je předepsán průřez vodičů 2,5 mm2 a jištění 16 A pro referenční způsob uložení A + B + C.
Referenční způsoby uložení jsou specifikovány v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 s ohledem na oteplování kabelů. Uložení přímo ve zdivu se například považuje za způsob C (Tabulka A.52.2: 57,58). Kabely uložené ve zdivu v trubce se považují za způsob B1 (Tabulka A.52.2: 60). Uložení A1 až A3 jsou definovány pro tepelně izolační stěnu. Tabulky s předepsanými průřezy pro dva zatížené vodiče s izolací PVC s průřezem 1,5 až 16 mm2 přikládám pro informaci do přílohy.
Pro referenční způsob C lze odečíst následující maximální hodnoty proudů:
19,5 A pro průřez 1,5 mm2
27 A pro průřez 2,5 mm2
Z hlediska dimenzování vodičů v bytech dle ČSN 33 2130 ed.3 je také důležité, že z hlediska charakteru zatížení není nutné uvažovat se seskupováním vodičů, jak je uvedeno v 5-52 ed.2.
Peter Lovacký:
Je to jak píšete, ...no len vtedy, keď si vyberiete jedno z tých dvoch tvrdení...komb inovať ich navzájom je nesprávne..
Citace: Karel Bělohlávek 09.02.2021, 21:48
Pro referenční způsob C lze odečíst následující maximální hodnoty proudů:
19,5 A pro průřez 1,5 mm2
27 A pro průřez 2,5 mm2
alebo
Citace: Karel Bělohlávek 09.02.2021, 21:48
Z hlediska dimenzování vodičů v bytech dle ČSN 33 2130 ed.3 je také důležité, že z hlediska charakteru zatížení není nutné uvažovat se seskupováním vodičů, jak je uvedeno v 5-52 ed.2.
Inakšie ja keď už rátam v Sichri, tak kábel v omietke furt jak „C“, .. no radšej na to používam tabuľky z 5-52...Sichr mi totiž ľahko vyráta i teoretické oteplenie ktoré reálne vôbec nemusí nastať,..stačí mu napr. len "správne" vyskladať paprsky
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana